22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器如何并列运行
变压器并列运行
的三个条件
答:
变压器并列运行
的优点:提高
变压器运行
的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,...
变压器并列运行
的条件
答:
变压器并列运行
应满足以下条件:变压器的接线组别相同。变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件...
变压器并列运行
的条件是什么?
答:
变压器
并联运行的条件有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述
并列运行
条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变压器并列运行
条件
答:
变压器并列运行
应满足以下条件:1、变压器的接线组别相同。2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压相等允许有±10的...
什么是
变压器
的
并列运行
答:
回答:
变压器并列运行
的概念 将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。 变压器并列运行应满足的条件 1变压器的接线组别相同。 2变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。 以上两个条件保证了...
变压器并列运行
的条件是什么
答:
变压器并列运行
的条件是:1、接线组别相同。2、变比差值不超过±0.5%。3、短路电压值不超过±10%。4、两台变压器容量比不超过3:1。原因:1、接线组别不同在
并列变压器
的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据...
什么事
变压器
的
并列运行
和分列运行?
答:
变压器并列运行
,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的...
变压器并列运行
的三大条件是什么?
答:
变压器变比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。3、变压器的阻抗电压(是涉及到变压器本钱、效率和
运行
的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一)相等(一般允许有10%的偏差)。此外,两台
并列变压器
的容量比不能超过3:1。容量不同的...
两台
变压器
的
并列
条件是什么
答:
变压器并列运行
条件:1,变比相同,2,阻抗电压相同,3,联接组别相同,4,容量相差不大于3:1
什么事
变压器
的
并列运行
和分列运行?
答:
变压器并列运行
,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜