变压器温度上升,绕组绝缘电阻
绝缘电阻
测试仪的用途是什么?
答:
绝缘诊断是检测和使用电气控制设备绝缘缺陷或故障的重要教学方法。
绝缘电阻
测试仪是测量绝缘电阻的专用仪器。1990年5月批准的“绝缘电阻表(兆欧表)”已被列为强制检定工具之一。目前,电气自动化设备(如
变压器
、发电机等。)正在向大容量、高电压、多样化结构设计和密封方向发展。这就要求绝缘电阻测试仪本身...
变压器
高压侧对低压侧
绝缘
怎么摇?
答:
变压器
内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧
绝缘电阻
测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接,低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...
变压器
有哪些类型及它们各自的运行维护
答:
也可能造成铁芯迭片局部短路,产生涡流过热,引起迭片间绝缘层损坏,使
变压器
空载损失增大,绝缘油劣化。 运行中变压器发生故障后,如判明是
绕组
或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组直流电阻并进行比较,如差别较大,则为绕组故障。然后进行铁芯外观检查,再用直流电压、电流表法测量片间
绝缘电阻
。如损坏不大,损坏处涂漆...
变压器
总容量为200KVA的三相
变压器
额如何配线
答:
干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于
变压器绕组绝缘
的安全可靠。
绕组温度
超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。(1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温
电阻
测取温度信号。变压器负荷增大...
在功率不变的情况下怎么把电力
变压器
的
温度
降低
答:
对强油循环变压器为85℃,通常按降低10℃即不超过75℃控制,各运行单位设置70℃报警。数字式兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的
绝缘电阻
。4、 绕组温度规定限值:如果变压器设置有绕组温度计,绕组温度计显示的温度是
变压器绕组
的热部分
温度,绕组温度
规定的高限值为...
变压器
的正确摇法,什么结果算正常
答:
读得的R60为
变压器
的高对低及地的
绝缘电阻
值。R60/R15则为变压器的吸收比。测量结束后将高压
绕组
接地放电,放电结束后,将低压绕组接地线断开,按上述方法测量低压绕组度高压及地的绝缘电阻。结果判断;要求绝缘电阻值在相同
温度
下与上次试验比较,不得低于上次数据的70%,吸收比不小于1.3,即为合格。
为什么
变压器
相间
绝缘
是0
答:
因为三相
变压器
的各相线圈之间有电的联系,所以你摇不出他们的
绝缘电阻
。我们只能测量出在没有电的联系之间的绝缘电阻。比如高压线圈对低压线圈,线圈对铁心,对地等。而接好线(按变压器联结组标号)的的高压线圈之间或低压线圈之间,是有了电的联系。所以绝缘电阻为零。 这是正常的。
干式
变压器
运行中b相
温度
大于a、c两相3——6度的原因;
答:
1;首先要确定你所等到的3-6度的温差,怎么得到的,测量的方法准确性要先确定没有问题,否则就没有前提了。2;直观的可以观察三相负载的平衡情况,负载不平衡,造成某相发热也就不奇怪了;3;摇测
变压器
的
绝缘电阻
是否合格;4;测量变压器的直流电阻,看是事有匝间短程发生。最后的一个原因是几乎不可能...
变电站建设中
变压器
需要做哪些试验 需要注意些什么
答:
变电站建设中
变压器
需要做哪些试验 需要注意些什么 需要做哪些试验 这个还要看变压器的容量和电压等级。一般做下面的实验 1、
绝缘电阻
2、变压器变比实验 3、变压器组别实验 4、变压器直流电阻试验 5、介质损耗试验 6、工频耐压试验 7、直流泄露 8、 冲击合闸 9、核定相位 10、其他一些特殊的检测项目。...