22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器温度上升,绕组绝缘电阻
如何测量
变压器
的
绝缘电阻
吸收比
答:
摇测前后均要用放电棒将
变压器绕组
对地放电(变压器属于电感性负载);8)记录
变压器温度
;9)摇测另一项目;10)摇测工作全部结束后,拆除相间短接线,恢复原状。11)测量出的R60就是该变压器的
绝缘电阻
;R60/R15(R60除以R15)的结果就是该变压器的吸收比。(2)测量变压器的绝缘电阻吸收比的接线方法:1...
怎样摇测配电
变压器
的
绝缘电阻
答:
当测得的绝缘电阻非常小时,还应分别摇测R15和R60两个数值,测出吸收比,以便判断是绝缘损坏还是绝缘受潮。摇测
绝缘电阻,
应在天气干燥时进行,并且应在停电后立即测量,同时记录测量时的
变压器
油温和环境
温度,
以便将各次测量数值换算到同一温度下进行比较。测量绝缘电阻的过程中,不许接触带电体或拆接摇表...
急!急!急!100分悬赏,关于
变压器绝缘
测量。
答:
变压器
大小(自己填)使用摇表:2500V 实测
绝缘电阻
:高压对低压1500兆欧 (大于300兆欧合格)实测绝缘电阻:高压对地1500兆欧 (大于300兆欧合格)实测绝缘电阻:低压对地500兆欧(大于100兆欧合格)
变压器
低压侧
绝缘电阻
答:
数字式
绝缘电阻
测试仪用于测量
变压器
、电机、电缆、电抗器、发电机等设备和元件的绝缘电阻。采用专用的高压测试线,消除了测试线对测试结果的影响,电压多档位输出,使用方便,数字液晶显示,读数更直观。技术参数:1、输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V 2、测量范围:0~19999MΩ 3、相对误差:≤...
怎样摇测配电
变压器
的
绝缘电阻
求解答
答:
当测得的绝缘电阻非常小时,还应分别摇测R;。和R60两个数值,测出吸收比,以便判断是绝缘损坏还是绝缘受潮。摇测
绝缘电阻,
应在天气干燥时进行,并且应在停电后立即测量,同时记录测量时的
变压器
油温和环境
温度,
以便将各次测量数值换算到同一温度下进行比较。测量绝缘电阻的过程中,不许接触带电体或...
变压器绝缘
等级是怎么划分的??
答:
绝缘
等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的
温度
等级A级E级B级F级H级 最高允许温度(℃)105120130155180
绕组
温升限值(K)607580100125 性能参考温度(℃)8095100120145 理想
变压器
原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=...
测量
变压器绝缘电阻
时,为什么要对非被试
绕组
短路接地
答:
变压器
的
绕组
都是线绕感性线圈,一侧通电测试,在接通或断开瞬间两个绕组都会因产生高反电动势伤人或击穿
绝缘
。当把另一侧绕组短路,短路了电流,消除了高压。接地措施也是为了安全,与大地保持同电位,防止意外伤人。
变压器绝缘
测量方法及注意事项
答:
注意事项:1、应在良好天气条件下进行测试,且被测
变压器
及环境
温度
不宜低于5度。据水电部电力科学研究院统计,环境温度低于5度时,测量结果会受到很大程度的影响。2、测试时,环境湿度不宜大于75%,因为湿度对表面泄漏电流的影响较大,会使
绝缘电阻
降低。3、每测试完一次绝缘电阻后,要将电荷放尽(用...
如何测量
变压器
的
绝缘电阻
吸收比
答:
6) 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;7) 摇测前后均要用放电棒将
变压器绕组
对地放电(变压器属于电感性负载);8) 记录
变压器温度
;9) 摇测另一项目;10) 摇测工作全部结束后,拆除相间短接线,恢复原状。11)测量出的R60就是该变压器的
绝缘电阻
;R60/R15(R60除以R15...
变压器
的原理是什么?
答:
控制
变压器
的作用:方便获取合适的电压;次级严禁接地;防干扰。控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。工作原理:控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级...
棣栭〉