测量变压器绝缘电阻时,为什么要对非被试绕组短路接地

如题所述

变压器的绕组都是线绕感性线圈,一侧通电测试,在接通或断开瞬间两个绕组都会因产生高反电动势伤人或击穿绝缘。当把另一侧绕组短路,短路了电流,消除了高压。接地措施也是为了安全,与大地保持同电位,防止意外伤人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-28
测量变压器绝缘电阻前,要先将变压器的中性点接地拆开的原因是:
1、测量变压器的绝缘电阻就是测量变压器线圈对地的电阻,变压器除了接地线外还有可能通过安装构建与大地相同,中性点接地,不拆中性点的话会影响接地电阻的准确数值。
2、测量时应注意以下事项:
1)测量条件,选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量,
2)测量电压,摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器初次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相应电压等级,
3)测量项目,应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值,
4)测量安全,测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,使绕组上残存的静电荷放尽,零线亦应断开,以保证安全。