推荐答案 2012-07-10
问题不明确,接地电阻是指接地装置(地网)在注入某一电流时与无穷远处的地电位升,体现的是地网的散流能力。变压器的试验不包括这个项目,你应该问的是绝缘电阻。绝缘电阻就是指电气设备高压与地之间的电阻,测试时只要保证高低压绕组不接地就行了,无需将变压器的接地点拆开,除非测的是铁心或夹件的绝缘电阻。或者你说的是测变压器绕组的直流电阻,此时应将各测绕组接地线拆开,否则影响准确性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IIXXfh0fC.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-08-08
因为变压器除了
接地线
外还有可能通过安装构建与大地相同,不拆的话会影响
接地电阻
的准确数值。
测量前的准备工作
1.应选在干燥的天气进行。
2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与
接地极
的连接点。
3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘电阻表上的三个端钮E、P、C分别连接到变压器的接地极和两个接地针上,要求P点在另一个接地针和变压器的接地极中间。
第2个回答 2012-07-04
因为变压器除了接地线外还有可能通过安装构建与大地相同,不拆的话会影响接地电阻的准确数值。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-07-04
支持楼下的。
相似回答
接地电阻测试需要
将
接地引下线
接通大地吗?
答:
接地电阻测试需要将接地引下线接通大地,但大地电阻因季节变化而有差别,故需要电阻测试季节系数以调整
。对不同的接地电阻测量方法,提出如下要求:(一)采用普通电压电流比率计型接地电阻表(俗称“接地摇表”)测量接地电阻时,通过铁塔的接地装置应将接地引下线与铁塔分开后进行测量;通过非预应力钢筋混凝...
10kv 配电线路安装避雷器
为什么要
做
接地引下线
答:
有避雷器就必然有接地,当然就肯定有接地引下线
。雷电是由于天空云层中的电荷积聚到一定程度,对地放电而引起的,在放电过程中,巨大的能量会使放电通道上的物体损坏,这就是雷击;如果人们能设定一个“放电通道”,雷电沿这个通道放电,就不会伤害其他设备,于是人们就发明了避雷针,避雷针就是这个放电...