22问答网
所有问题
当前搜索:
变电所主接线方案的设计
220kV
变电所设计
,220KV是5条进线,66KV是16条出线,采用哪种
主接线
方式...
答:
220kV可以考虑采用双母线
接线
。66kV应根据主变容量、台数以及负荷的重要程度来考虑,建议考虑单母线两分段三段母线接线或单母线三分段四段母线接线。
变电所
电气
主接线的
形式有哪些?
答:
变电所
电气
主接线
形式主要有单母线接线、双母线接线、桥式接线、角形接线。1、单母线接线 单母线接线又分为有分段和无分段两种。这种接线方式适用于进出线回路数不超过3回,电源容量较小、负荷轻、用电量不大的小型变电所。2、双母线接线 双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,但这种接线...
500kv
变电站
电气
主接线
方式有哪些?各有什么优点
答:
接线方式:500kv
变电站
电气
主接线
方式大部分采用3/2接线,也有采用双母线接线的。一般来说不超过7个单元可以采用双母线的接线方式。优点:3/2接线属于典型
设计
,运行方式灵活,可靠性高。缺点:接线比较复杂,占地面积大,保护配备复杂,造价高,运行操作繁琐,防误程序也复杂,运行倒闸操作麻烦操作量大。
变电所的主接线的
形式有哪些?
答:
接线4.5.5 独立
变电所主接线
4.5.6 车间变电所主接线4.5.7 配电所主接线4.5.8 主接线 2.1 电气主接线及设备选择 (1) 主接线方式:农村小型变电所一般为用电末端变电所,35kV进线一回,变压器单台容量不大于5000kVA,
设计
规模为一台或两台变压器。35kV进线可不设开关,采用单母线方式,...
在
设计
110kV
变电站主接线
时,当110kV线路为8回时,宜采用下列哪种接线...
答:
【答案】:C 根据《35kV~110kV
变电站设计
规范》(GB 50059—2011)第3.2.4条规定,35~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线
接线
。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
220kv和500KV
变电站的主接线
方式有哪些?如何判别?急求!
答:
500一般有两种,一个半断路器,也就是3/2
接线
,指的是每个间隔3组断路器,2回进出线。还有就是角型接线,不过角型接线一般运行不习惯,所以不推荐。220一般双母,双母单分段,双母双分段,还有就是3/2接线,选择哪一种一般看220最终出线回路数,10回是一道坎,16回是一道坎。判别的原则很简单...
设计
35/10kv供配电系统
主接线
时,主要考虑了哪些因素
答:
按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定
设计方案
。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。设计内容及步骤全厂总降压
变电所
及配电系统...
变配电
所的主接线
如何选择?
答:
变配电
所的
主接线如何选择?可能很多人在选择的时候都是听从别人的意见,了解细节就能自己找到最合适的。中达咨询就超细水泥水下注浆和大家介绍一下。变电所的主接线是由变压器、断路器、隔离开关、母线及其它设备,按一定的电气顺序连接的,用于汇集和分配电能的电路。
变电所主接线
选择的原则:(1)具有...
10kV变配电所的电气
主接线
基本形式有哪些?
答:
10/0.4kv
变电所的
电气
主接线
基本形式:(一)有母线接线 1. 单母线接线 所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。2.分段单母线接线 ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。②两路电源同时工作互...
110kV
变电站
电气
主接线
简图
答:
T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台主变运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。
变电站
里主要电气设备有:母线、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、控制表盘,配电柜、继电保护装置等。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气主接线图举例分析
35千伏互感器接线实物图
发电厂主线路设计步骤
35kv变电站电气主接线图