变频器外部故障怎么处理
ABB
变频器故障怎样
解决?
答:
ABB
变频器故障
代码:0010 原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯。措施:检查控制盘连接。检查故障功能的参数设置。检查控制盘连接器。更换安装板上的控制盘。如果变频器处于
外部
控制模式 (REM) ,并且变频器被设置为通过控制盘接收起动/ 停止、方向命令或者给定值,那么:检查参数组 10 START/...
shortcircuit错误
怎么
回事
答:
1、
故障
代码:shortcircuit (1)故障原因:
外部
连接的电机电缆故障或
变频器
自身硬件故障。(2)
处理
方法:脱开变频器的输出线,用兆欧表测量三相对地绝缘情况和三相电组,如果电机或电缆有问题,更换电机和电缆;如果输出正常的话,就检查变频器的主回路,主要检查IGBT、逆变块和整流桥等。
如何
判断IGBT、...
蓝海华腾V5系列
变频器
e.pcu
故障如何处理
?哪些属
外部
信息?
答:
E.PCU
故障
代码的含义是:干扰保护。原因是:
外部
干扰信号严重。这里所谓的“外部”,是指除了
变频器
自身的,其它的都属于外部。像这种情况,可以考虑在变频器的电源侧加装MLAD-V-SR变频器输入滤波器或MLAD-VR-SR变频器输入电抗器等谐波抑制器件试试。一、高次谐波的危害 1、使电网中的元件产生附加的...
变频器
跳闸
处理
答:
在变频器的使用过程中,跳闸是比较常见的
变频器故障
。下面我们来了解一下一般情况下变频器跳闸可能的原因和
处理
方法。一、电源故障引起的变频器跳闸 电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。二、...
变频器
显示E.E.(
外部故障
) 是什么意思
答:
大哥,不知道你使用什么品牌的
变频器
?我就拿市场上的西门子变频器来说,希望对你有点帮助。
外部故障
通常是需要定义外部的保护点(如制动单元电压过高)连接到装置上的控制字,参与变频器运动控制,实现实时监测保护。 通常正常为“1”信号,当由于某个原因此位为“0”,则触发该故障。你可以看看你的...
变频器
通讯
故障怎么处理
?
答:
过电压
故障
一般发生在停机的时候,与中间回路及制动环节有关系,主要原因是制动电阻损坏或减速时间过短,因此
处理
的措施是增大减速时间参数或者增大制动电阻(制动单元)。3、欠压故障
变频器
欠压故障是指主回路的电压过低,如220V系列低于180V,380V系列低于300V等,一般是由于电源缺相、同时工作或同时起动...
艾默生
变频器
显示E15 什么原因?
怎么
解决?
答:
E015:紧急停车或外部设备故障 可能的故障原因:非操作面板运行方式下,失速情况下使用急停STOP键 失速状态持续1分钟,会自动报E015停机 外部故障急停端子闭合 对策:使用急停STOP键查看F9.07中STOP键的功能定义 查看F9.07中STOP键的功能定义 正确设置FL.02及FL.03
处理外部故障
后断开外部故障端子 ...
三菱
变频器
出了
故障
该
怎么
维修?
答:
(三)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成E6,E7
故障
的出现。(6)三菱
变频器外部
频率0-10V信号无法给定
处理
方法:建议先将参数初始化,不行的话,这种故障...
三菱
变频器
840
外部
模式
怎么
启动不了
答:
特别适合风机水泵类负载三相380V输入,功率范围:0.75~560KW它的前身是FR-F540和FR-F740系列。三菱
变频器
840
外部
模式启动方法:1、控制面板启动,按变频器控制外面这样的run键。2、外部端子控制,按下相应的按钮即可。三菱变频器840外部模式启动不了原因是变频器的控制线路存在
故障
或空开跳闸。
施耐德
变频器故障
代码的解决方法是什么呢?
答:
EPF SPF AnF :
外部
连锁
故障
。检查引起故障的设备并复位,无速度反馈,检查速度传感器的连线和机械耦合。1. 不跟随斜坡;2. 速度反向到设定点 。1.检查速度反馈设置和连线;2.检查对特定负载的设置是否适合;3. 检查电机-
变频器
的容量, 以及是否需要制动电阻。SOF:1.不稳定 ;2. 负载过重 。1....