E015:紧急停车或外部设备故障
----------------------------------------
可能的故障原因:
非操作面板运行方式下,
失速情况下使用急停STOP键
失速状态持续1分钟,会自动报E015停机
外部故障急停端子闭合
----------------------------------------
对策:
使用急停STOP键查看F9.07中STOP键的功能定义
查看F9.07中STOP键的功能定义
正确设置FL.02及FL.03
处理外部故障后断开外部故障端子
追问显示E15的时候,主电机的风扇的热保护已经跳了,还冒烟了,但没坏。我查了风扇已经短路了,请问和变频器E15有关系吗?
追答这个要看你的系统是如何设计的了。
或者说外部故障信号取自哪里。
比如用电动机过热信号作为外部故障输入的话,电机过热时,变频器就应该报出E15,并停机。以避免电机温度继续升高。。。
你可以查一下图纸或者控制线。
参考资料:《艾默生变频器用户手册》
本回答被提问者采纳