变频器过流故障处理
变频器过流故障
怎么办?
答:
变频器过流故障
的检查步骤:第一,确定负载是否符合正常运行条件;第二,确定变频器自身是否正常;第三,确定变频器的设置参数是否与加减速过程或负载运行的工艺条件匹配;第四,确定变频器接线是否正常。(1)负载侧过流原因检查 负载侧的过流原因是引起变频器过流的最主要因素,因此一旦变频器发生过流...
变频器过流故障
原因有哪些?
答:
以下基本是所有可能引起
过流
的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
变频器过流故障
的原因有哪些?
答:
以下基本是所有可能引起
过流
的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
变频器
报
过流
是什么原因啊?怎么解决?
答:
变频器
报
过流
大致有三种原因:1、真实过流 是正常的保护。可依据变频器最大输出能力适当调整过流设置。2、误动作 复位变频器即可 3、变频器测量电路
故障
或测量结果偏大 调整测量电路并进行必要的校准。
变频器
加速过电流怎么解决?
答:
变频器
减速过电流的话,可以延长变频器的减速时间,不能延长减速时间的情况下,就需要选装制动电阻或制动单元+制动电阻,如果以上两项都不OK的情况下,那就怀疑是变频器的硬件
故障
导致的,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士,对变频器进行检测后确认。变频器 ...
变频器
输出端
过流
是什么原因造成的?
答:
以下基本是所有可能引起
过流
的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
ABB ACS510变频器PFC控制宏停机时
变频器过流
显示是什么原因?
答:
变频器过流故障
的
处理
方法(1)起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查:A工作机械有没有卡住;B负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路; l 变频器功率模块有没有损坏;C 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。(2)起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查...
变频器
出现P. OFF是什么原因?怎么解决?
答:
处理
步骤为:1、先测量电源三相输入电压,R、S、 T端子正常电压为三相380V .如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。2、如果输入电源正常,可判断为
变频器
内部电压检测电路或缺相保护故障,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士检测后确认。一、变频器常见故障:过流
过流故障
...
如果启动或停车时
变频器
出现
过流
应重新设定什么
答:
如果启动或停车时,变频器出现过流,应该重新设定(变频器的加速时间或减速时间)。一、
变频器过流
原因 在实际使用或维修过程中,若变频器报出过电流
故障
应从两方面入手予以判定诱因所在:①、外部原因:该方面主要包含变频器拖动的电动机绕组出现烧毁、负荷侧电缆短路等故障现象。②、变频器自身原因:当...
风机水泵
变频器
,加速或恒速过程中容易出现
过流
现象(E002),怎么解决...
答:
加速时是时间过短,恒速
过流
可能是
变频器
配小了,或电机
故障
,不过电机故障可能性大。