以下基本是所有可能引起
过流
的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
变频器
减速中过电流怎么解决
答:
变频器
减速过电流的话,可以延长变频器的减速时间,不能延长减速时间的情况下,就需要选装制动电阻或制动单元+制动电阻,如果以上两项都不OK的情况下,那就怀疑是变频器的硬件
故障
导致的,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士,对变频器进行检测后确认。变频器 ...
变频器
上电报过载怎么
处理
答:
变频器
在活塞式空压机上启动电流过大导致变频器过载怎么
处理
? 1、变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的
过流
点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载...
汇川
变频器
经常有
过流
,如何
处理
答:
是
变频器
选小了吗?如果是变频器选小的话,建议重新设定上限频率,把上限频率下调一下试试,如果还不能解决问题,就有两种可能性:第一,就是变频器的硬件
故障
,比方说检测回路、模块等;第二,电磁干扰导致的变频器的误报警。此时,最好是采取谐波抑制措施,比方说接地,或者是加变频器输入滤波器,...
acs510
变频器
在正常运行时出现
过流
保护,请问怎么回事???
答:
肯定是
变频器
本身有问题了,可能触发电路有
故障
,而且是接触不良之类的,你可以把过载保护调大点,或者把加减速时间调长些,最后要检查干扰问题,接地是主要的,实在解决不了可以跟我们联系
变频器
在运行中出现
故障
,报警参数是恒速
过流
,怎么解决呢,请各位高手...
答:
有可能是高次谐波的问题,
变频器
本身有问题,检查一下变频器输出波形。还需考虑的事变频式不是在50HZ下运行的。普通电机低频工作是不行的,散热不行容易烧
变频器
常见
故障
和具体解决方案
答:
这种情况可能是因为电路板损坏、器件老化或程序错误等原因引起的。解决方案可以是更换电路板、更换器件或重新编写程序等。需要注意的是,变频器的故障种类繁多,每种故障都需要具体情况具体分析,选择相应的解决方案。如果您遇到
变频器故障
问题,请及时咨询专业技术人员进行维修和
处理
。
一个
变频器
托动6个电机:变频器报过电流时,怎么快速:区分是哪个电机坏了...
答:
变频器
输出侧为PWM电压波形,经过电机绕组后,输出电流近似为正弦波,并落后于电压一个相位角度,这个角度由电机的功率因数决定。变频器的输出电流经过精密电阻或电流互感器而检测到,并由CPU对该电流信号进行
处理
。为了保护变频器,当输出电流高于某个阈值时,变频器会报
过流故障
。变频器也会立即封锁脉冲...
过流故障
的原因有哪些,如何解决?
答:
以下基本是所有可能引起
过流
适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变频器额定电流;如果电机额定电流小于变频器额定电流,正确输入电机铭牌和保护点后,则该过载保护往往称为电机过载保护。所以一定要区分当前保护的具体情况。由于变频器的过载点和变频器的
过流
点相差不远,...