台安变频器N2系列
!!
答:
接触不好,换一下配线
台安变频器n2
上电没有启动发出吱吱吱的声音正常吗
答:
这一般是线圈或者硅钢片有松动的表现,只要不严重不影响使用。如果严重就是质量问题,会消耗能量并缩短使用寿命。
台安N2变频器
故障0C-C
答:
一般是检测电路坏了,模块坏也有可能。可以找我。
E3632A有电压输出无电压显示,
答:
一台《
台安
》
N2
型功率机型,上电即跳UL或UU故障,拒绝操作。检查三相电流互感器的信号,三路信号有严重偏差,起码是已经坏掉了两只。但查该说明书的故障代码表,无此两种故障代码,猜测这种代码是厂方维修人员才能破解的密码,不足为外人道的。是否也为间接地提示OC故障呢?只待修复起来才能有个答案吧。我猜测
变频器
电路...
T-VERTER
变频器
,
N2
-SERIES变频器出现OC-A是怎么了?
答:
台安变频器N2
出现OCA报警,表示变频器加速时过电流。生问题的原因:1. 加速时间设定太短。2. V / F 特性选择不当。3. 使用的电机容量 超过变频器容量。处理办法:1. 设定较长的加速时间 。2. 设定适当的V/F 曲线 。3. 更换相同容量的变频器。
变频器
常见故障分析?
答:
一台
台安N2系列
3.7kW
变频器
在停机时跳“OU”。分析与维修在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流...
变频器
减速过长,
答:
楼主建议你找本对应变频器操作手册 看看参数设置里面,减速时间设置。减速时间改小就可以了 类似的像这样的参数说明表 这是
台安N2变频器
,你要找相应变频器手册,百度文库里有。一定要对应 工控社区:http://bbs.gongkong.com/
变频器
有显示没有输出是什么回事
答:
一台《
台安
》
N2
显示代码oc-c,正在运行中显示。有时候一天好几次、有时 ...
答:
首先你的
变频器
是在加速中过流还是恒速,如果加速那么调整加速时间看效果。如果恒速过流却一直没有炸机那说明电流检测电路有问题,互感器不会有太大问题主要是互感器输出信号到MCU这段。反正不应该是光耦问题,如果光耦坏那一定报警输出缺相,或者电机转不动没劲,仔细观察一下吧!
台安变频器N2
-SERIES 440V 5.5KW 故障代码ERR6 请指教
答:
通讯失败:1、检查硬件及配线 2、检查F_101或F_102的设置是否正确