推荐答案 2013-05-06
台安变频器N2出现OCA报警,表示变频器加速时过电流。
生问题的原因:
1. 加速时间设定太短。
2. V / F 特性选择不当。
3. 使用的电机容量 超过变频器容量。
处理办法:
1. 设定较长的加速时间 。
2. 设定适当的V/F 曲线 。
3. 更换相同容量的变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2I6SCCfXS.html
相似回答
T-VERTER变频器,N2-SERIES变频器出现
OLl是什么事
答:
台安变频器,
这个代码是过载故障
,应该先检查电动机或机械有没有问题,再检查变频器
求助
T-VERTER变频器
故障
答:
可能的原因
1、减速时间设定太短,或者负载惯性较大 2、电源电压变化较大
解决办法两个途径:1、设定较长的减速时间 2、增加变频器制动能力,N系列的是F-048参数为XXX0,E系列我这里没有说明书 3、外接制动电阻或制动模块 提高电源稳定性 1、电源输入侧加装进线电抗器 2、加大变频器容量 ...