22问答网
所有问题
当前搜索:
四平方的铝线能承受多少啊
4平方的铝线
拉230米长能带动1、5匹的空调吗
答:
没有问题,
4平方铝线可以
带4*5=20A的电流(保守),等于是四千多瓦的功率,我们单位曾经2.5
平方的铝线
带了两台海尔空调,也没有问题,铝线也不发热,放心使用就好了,接头接牢固就OK了。
4平方的
电线能载
多少
瓦的电器?
答:
...2.5×9,4×8...35×3.5...,高温打9折铜线按加大一号计算;穿管根数234根,分别打876折。计算功率:所以
4平方的
铜线要按6
平方铝线
来计算,即I=6×7×0.6=25.2A;功率P=UI=220V×25.2A=5544W。综上所述,4平方的铜芯电线能带的功率是5500W。
4平方铝线能
安热水器吗6000W或者8000瓦的热水器吗?最好有计算公式 谢谢...
答:
这个不行,运行后会很不安全,线会发热,易引起火灾。
4平方铝线
相当于2.5
平方的
铜线,最大载流量28安。一般220V供电的电流是每1KW=5A,就是6*5=30A;8KW用
4 平方
线就更不
可以
了。你要是单相380V供电的,可以,算法就是6*2.5=15A。
四平方铝线
能带
多少
千瓦
答:
正常情况1千瓦
单相40a漏电开关用
几平方铝线
能带
多少
千瓦?
答:
答:
可
查找五金实用手册,铝线每平方安全工作电流是4.2A,单相40A漏电开关,结合线缆型号规格,显然选用10平方铝线即可;能带(
承受
的)功率:P=UI=220×40=8800W=8.8kW。如果
4平方铝线
,则 4×4.2=16.8A,P=UI=220×16.8=3696W≈3.7kW。
就是家里
四平方的铝芯线
带一台3p的空调能带什么电器?
答:
四平方的铝芯线
带一台三匹的空调就已经
可以
了。已经达到了满负荷的状态。如果再加上一些功率大的电器的话,那么你的这个四芯的铝芯线很容易损坏或者容易起火。
4平方
毫米
的铝线
7000W的功率应该用
多大的
空气开关
答:
从这个角度,如果不是很远的情况下,你
可以
选择4平方铜线或者6
平方铝线
。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用
4平方的
铜线。请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是
多少
?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算6mm2×6A/mm2=36A×220V=7920W 4mm2×6A/mm2=24×220=5280W 2.5mm2×6A/mm2=15...
200米的距离
四平方铝线
和6平方铝线线不发热的情况下能带动
多少
瓦电器...
答:
铝的导电性仅次于银、铜,虽然它的导电率只有铜的2/3,但密度只有铜的1/3,所以输送同量的电,铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有
耐
腐蚀的能力,而且有一定的绝缘性,就是所谓的氧化铝,220V时,6
平方的铝线
负荷是在220v的电压下,
承受
6600瓦的。铝是一种银白色有光泽金属,密度2.702...
四平方
铜线
能承受多少
千瓦
答:
这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw,铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw,铝:7kw。
4平方的
绝缘
铝线
标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线
可承载
7000W的...
4x35
铝电缆可以
带
多少
千瓦,300米长,国标铝电缆,有两个18.5的电机,不知...
答:
三相四线制4X35
铝电缆可以
带两个18.5千瓦电机,且足足有余。但300米长之距,稍有5%~10%的电压降。注:铝蕊电缆,从安全用电出发,每
平方
载流量最大不得超3.5安(约1.5KW);铜蕊线每平方不得超
4
.5A,(约2.5千瓦)。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一平方铜线能承受多少电流