22问答网
所有问题
4x35铝电缆可以带多少千瓦,300米长,国标铝电缆,有两个18.5的电机,不知道能否承受,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-15
三相四线制
4X35铝电缆可以带两个18.5千瓦电机,且足足有余。但300米长之距,稍有5%~10%的电压降。注:铝蕊电缆,从安全用电出发,每平方
载流量
最大不得超3.5安(约1.5KW);铜蕊线每平方不得超4.5A,(约2.5千瓦)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C060Ih6h2f2h6hSIICT.html
其他回答
第1个回答 2019-08-15
电缆线一般都是四芯线,你所说的电缆线应该是3×35mm²+1×25mm²的吧,35的铝线一平方毫米可以通过3A电流,即35×3=105A,18.5KW的电机额定电流在18.5×2=37A左右,两台就是37×2=74A电流,所以完全可以放心用,实际我们公司18.5KW的电机用10mm²的铝线也没问题,还用了几年了的
追问
300米的距离,所以我比较担心
追答
300米的距离,电压会偏低,电压有350V以上都可以的,为什么那么远的距离,不可以拉近些吗
第2个回答 2019-08-15
35平方的铝线常温下可以过122.5A,电压380v,
交流电P=UI*1.732,则能承受的功率为80.6千瓦。所以两个18.5的电机完全能承受。
第3个回答 2019-08-15
不知道你们是什么样的环境铺设线路,300米太长了!通风良好,周边温度不是很高的话没问题!这么长不建议穿管或者走地埋!
追问
架高 不地埋
室外
追答
散热性没问题的话就没问题,放心使用就好了,
相似回答
4x35铝电缆可以带多少千瓦,300米长,国标铝电缆,有两个18.5的电机,不知
...
答:
这条
电缆
可用于2台
18.5千瓦电机
同时额定值运行,但不可同时启动(应错开开机时间)。
一个18
千瓦电机
和一个3千瓦电机用四芯
铝电缆
大约需要
多少
平方铝...
答:
经计算
,35
平方就可以了,建议用YJLV4*
35的
大家正在搜
4x150铝芯电缆能带多少千瓦
4x50铝电缆能带多少千瓦
4x35平方铝芯电缆能带多少千瓦
4×50铝芯电缆能带多少千瓦
4x70铝电缆带多少千瓦
50铝芯电缆带多少千瓦
4x400铝电缆带多少kw
70的铝电缆能带多少w
75铝电缆带多少千瓦
相关问题
4x35铝芯电缆可以带多少负荷?
35平方铝芯电缆能承受多少千瓦
300的铝芯电缆可以带多少千瓦
4*16铝芯电缆能否带动18个千瓦的电机 长度500米
4✘35+1的铝芯电缆线可以带多少千瓦
铝芯三相35电览线,在300米外能带多少干瓦电机?
185平方铝电缆300米带多少千瓦
300平方三相铝芯电缆,300米长,请问可用多少千瓦?,多少...