答:
特性,从而使得电梯按这一特性进行制动减速,直至慢速绕组对应于负载的稳定速度上。当电梯到达平层位置时使慢速绕组切断电源,电机停止转动。这就完成了电梯的一次运行过程。
交流双速电梯
的结构简单、价格较低、使用与维护都较方便,对其进行必要的改造后,可改善牵引电动机调速不够平滑、舒适感较差等缺点。
电梯控制系统中
封星延时电路的作用
答:
电梯
的拽引电机是
双速
或多速电机,封星延时电路是
控制
电机的转速。如上升时的提速,要到达某一层时先减速后平层。封星延时电路,其包括整流电路,整流电路
的交流
侧接线端与交流电路输入端子电连接,整流电路的直流侧正极接线端与电容C1正极和电阻R2一端电连接,电容C1负极与电阻R1一端电连接,电阻R1另一...
中级电工试题:安装和调试
双速交流
异步电动机自动变速
控制
电路
答:
当我按SB2时,KM1工作,按SB1,KM1复位,这个动作是正确的,这是一个速度运行;当我按SB3时,KM1和KA工作,KT开始计时,4秒后只有KM1、KT复位,KA没有复位,并且KM2、KM3不工作,由电路图原理可知应该的动作是:按SB3时,KM1和KA工作,KT开始计时,4秒后KM1复位(由于KT常闭触点延时断开)、...
双速交流
异步电动机自动变速
控制
电路 求大神教接线
答:
有图在这里很清楚了的啊,还怎么教,要教的话必须在一起手把手的教了。一、这个电路从主回路看,KM1吸合的时候电机为三角形低速接法,KM2和KM3同时吸合的时候为双星形高速接法 。二、从
控制
电路看`:1、当按下低速按钮SB2时,KM1得电并自锁,电机三角形接法低速运转。按下停止按钮SB1时,KM 1...
sew
双速
电机怎么用三个
交流
接触器
控制
正反转和快慢速
答:
你好,
双速
电机接触器
控制
正反转,需要四个接触器。二个慢速正反转接触器,二个快速正反转接触器。当慢速工作时,要把快速接触器互锁。反过来,快速工作时,要把慢速接触器互锁住。高速和低速分别要有过载保护。
直流电梯和
交流电梯
有什么区别呢
答:
直流电梯和
交流电梯
的区别:直流电梯为无齿轮 (高速梯 超高速),用直流电动机作为驱动力
的电梯
。这类电梯的额定速度一般在2.00m/s以上。交流电梯为有齿轮 (低速 中高速 ),用交流感应电动机作为驱动力的电梯。根据拖动方式又可分为交流单速、
交流双速
、交流调压调速、交流变压变频调速等。电梯的...
求师傅指点99年西子奥的斯
双速电梯
货梯下行正常,上行110跳闸上行
交流
接触...
答:
下行正常,说明电机和电机电源线都没问题。上下行的动作元件的区别就只有
交流
接触器和中间继电器。如果上下行用的都是单个接触器
控制
,那么,上行接触器的触点烧毛,熔断,导致断相后,引起接触器吸合瞬间过电流跳闸。单接触器控制时还有一种情况,就是上行接触器上端的某一根引线松脱,也可能造成断相跳闸。...
安装和调试
双速交流
异步电动机自动变速
控制
电路 里的KT瞬时有什么用_百...
答:
延时降压启动
你好,默纳克
系统电梯
,电梯下行都平层,上行不平层是怎么回事
答:
这个故障有两个原因:一是平衡系数偏差,对重侧偏重,运行时会有轻微打滑,以致靠站总有冲过的感觉。
系统
发现平层信号不对,停梯后再一次找平层,就是上述现象。二是换速距离不对,默纳克的运行曲线是根据换速距离来计算的,换速距离出错,会造成减速不正常,冲过站的情况发生,一般适当的减少换速...