22问答网
所有问题
当前搜索:
填充墙什么时候设置构造柱
框架结构
填充墙
、加气混凝土砌块墙门窗过梁是否需要
设构造柱
答:
框架结构
填充墙
、加气混凝土砌块墙门窗过梁不需要
设构造柱
。构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,...
填充墙
与剪力墙相交处是否需要
设置构造柱
答:
不需要
构造柱
。但是抗震要求,剪力墙上应有预留拉结钢筋,或者植筋,将
填充墙
和剪力墙拉结。一般是500高度一道、每120墙厚一根拉结筋。
构造柱
的
设置
位置
答:
墙长超过5米时应
设置构造柱
。墙高超过4米时应设置圈梁。无论墙宽是200还是240,都按上述设置构造柱或圈梁。对于轻质
填充墙
、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,...
填充墙构造柱设置
规范.如间距要求,门洞口要求
答:
根据设计规范(七级抗震结构)框架
填充墙
墙长超过5米的应在中间增加一
构造柱
,墙高超4米的墙体应在墙中部增加一中间构造的梁.关于,门洞口的要求有装凸窗的建筑结构应有一个构造柱.参考资料:建筑抗震设计要求
100厚的
填充墙
是否
设置构造柱
?
答:
你的问题很有意思!常见的
填充墙
没有100厚度的,100厚填充墙,来源于哪里?100厚的墙不可能是填充墙,只能是隔断墙,如GRC、硅镁板、轻钢龙骨墙等轻质墙体,对于上述的轻质墙体,用做隔断作用,是无需
设置构造柱
的。我的回答能帮到你吗?
框架结构的
填充墙
的
构造柱
如何
设置
?
答:
框架结构的
构造柱
下端植筋与板或梁,上面锚固上层楼面梁或板内。
剪力墙二次结构施工中,
构造柱
具体
设置
在
填充墙
的那些位置?需要设置圈梁...
答:
砌体长度净长大于或等于5米加
构造柱
,一般设在砌体中间或转角处;砌体高度大于等于4米增设圈梁。
填充墙构造柱
遇到门洞如何
设置
答:
6、高层建筑的楼梯间
填充墙构造柱
间距不应大于层高且不大于4m。7、构造柱截面取墙厚x 200 ,纵筋4根10,箍筋φ6@200;施工时先砌墙后浇构造柱,在上下楼层梁相应位置预留纵筋与构造柱纵筋连接。8、填充墙与构造柱交接处,每隔500mm应
设墙体
拉筋,长度按高规(应根据抗振等级一般750至1000)。
...当墙长超过层高的( )倍时,宜
设置
钢筋混凝土
构造柱
。
答:
【答案】:A 《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第13.3.4条第4款规定,墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜
设置
钢筋混凝土
构造柱
;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
框架结构
填充墙构造柱
配筋加密区怎么
设置
?
答:
1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm。且在柱上下端宜适当加密,7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm,房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。框架中
填充墙构造柱
配筋加密区一般认为不用加密。框...