填充墙构造柱遇到门洞如何设置

如题所述

  1、墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m(办公楼)、5m(商铺)。墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)应设置与柱(剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面为墙厚bx150 ,纵筋4根10,箍筋φ6@200。施工时预埋4根10与水平系梁纵筋连接。
  2、支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱,构造柱的间距不大于3m。
  3、在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。
  4、当门洞墙垛的宽度小于200时,应按构造柱施工。
  5、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱;当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于600时,应按混凝土窗间墙施工。窗间墙混凝土强度等级取C20,纵筋取φ10@200双排布置,封闭箍筋φ6@200。
  6、高层建筑的楼梯间填充墙构造柱间距不应大于层高且不大于4m。
  7、构造柱截面取墙厚x 200 ,纵筋4根10,箍筋φ6@200;施工时先砌墙后浇构造柱,在上下楼层梁相应位置预留纵筋与构造柱纵筋连接。
  8、填充墙与构造柱交接处,每隔500mm应设墙体拉筋,长度按高规(应根据抗振等级一般750至1000)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-10
用词不当,你是说门洞上面有梁?还是门洞旁边有柱子?这个都要看具体的尺寸来定,门洞旁边有柱就不行了,柱子是不能敲的!
第2个回答  2019-06-12
框架填充墙门洞宽1.8米一般不需要设置构造柱。
  一般要求大洞口两侧设置构造柱,大洞口在砌体规范上指的是2.1m的洞口。因此,1.8m只要设置普通过梁即可。
  《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:
  钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
  墙长大于5m
时,墙顶与梁宜有拉结;
  墙长超过8m
或层高2
倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;
  墙高超过4m
时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
第3个回答  2010-06-11
设置在窗边,可以抗裂
第4个回答  2010-06-10
用钢筋混凝土加框.本回答被网友采纳