22问答网
所有问题
当前搜索:
多台变压器并列运行的条件
变压器并列运行的条件
答:
变压器并列运行的条件
:绕组接线组别相同,阻抗电压相同(允许误差±10%)。当一
台变压器
发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。...
变压器并列运行的条件
是什么
答:
变压器并列运行的条件
是:1、接线组别相同。2、变比差值不超过±0.5%。3、短路电压值不超过±10%。4、两
台变压器
容量比不超过3:1。原因:1、接线组别不同在
并列变压器
的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据...
变压器并列运行的条件
是什么?
答:
变压器并联运行的条件
有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变压器并列运行的条件
为什么
答:
变压器并列运行的条件
为什么 变压器并列运行的条件:①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;③各...
变压器并列运行的
三大
条件
是什么?
答:
变压器变比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。3、变压器的阻抗电压(是涉及到变压器本钱、效率和
运行的
重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一)相等(一般允许有10%的偏差)。此外,两
台并列变压器
的容量比不能超过3:1。容量不同的...
变压器
理想
并列运行的条件
之一是什么
答:
变压器理想
并列运行的条件
之一是变压器的阻抗电压相等。一、需要满足的条件。1、变压器容量比不超过3:1。2、变压器的电压比相等,其变比最大允许相差上下0.5%。3、变压器短路电压(又称阻抗电压)百分比相等,允许相差不超过上下10%。4、变压器接线组号相同。二、
变压器并列运行
介绍。变压器是电力网中的重要...
变压器并列运行的条件
答:
变压器并列运行
应满足以下条件:变压器的接线组别相同。变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两
个条件
保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件...
变压器并列运行的
三大
条件
是什么?
答:
知道,知道呢!刚好这边有份
变压器并列运行的
资料,可以拿去参考看看!变压器并列运行应满足以下条件:变压器的接线组别相同。变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两
个条件
保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流...
变压器
并接
运行的条件
有哪些?
答:
变压器并联运行的条件
有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...