室外消火栓
周围多少米内要
设置
另一个消火栓?
答:
室外消火栓
周围120米内一定要有另一个室外消火栓;室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米。当
建筑物
在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,
消火栓距
路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
消防栓距离建筑物
不应该小于多少米?
答:
《消防给水及
消火栓
系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存
室外
消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应
设置
取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与
建筑物
(水泵房除外)的
距离
不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
室外消火栓
周围多少米内不应
设置消火栓
箱?
答:
室外消火栓
路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5M。
答:
2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在
建筑物
一侧。3、人防工程
室外消防栓距
人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边
设置
,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。6、室外消防栓宜采用地上式,当...
室外消火栓距建筑物
外墙不宜小于
答:
其
距建筑物
外墙不宜小于5米。
室外消火栓
应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧均
设置
,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。
室外消火栓距离建筑
外墙多少合适
答:
室外消火栓距建筑物
外墙不宜小于5m,最远不宜大于40m,距路边不应超过2m。 室外消火栓的布置规定: 1.室外消火栓的间距不应大于120.0m。 2.室外消火栓的保护半径不应大于150.0m。 在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不
设置
室外消火栓。 3.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防...
室外消防栓距离
多少才符合规范
要求
答:
《消防给水及
消火栓
和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计
要求
,栓口安装高度允许偏差为±20mm。室外消火栓安装注意事项 1、消火栓安装前一定要检查消火栓的型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。2、消火栓安装位置
距建筑物
不小于5m,一般位于人行道旁,其位置必须符合设计位置。3、室外地下消火栓与主管...
室外消防栓
的保护半径不应超过多少米
答:
