22问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓离建筑物设置要求
室外消火栓
最大间距是多少?
答:
室内
消火栓
用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,它根据
建筑物
的高度、体积、种类各不相同,在规范中有表列出。但通常采用DN65消火栓,同时使用枪数也不应小于2只,每只消火栓水量5L/s居多,仓库中也有用8只水枪的(
要求
40L/s)。室内消火栓超过10个且
室外
消防用水量大于15L/s时...
室外消火栓
安装规范
要求
答:
室外消火栓
安装规范
要求
:1、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1、5倍,但不得小于0、6MPa。2、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度
距
地面应为1、10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。3、室外消火栓和消防水泵...
室外消火栓
要
离建筑物
多少米,离消防通道多少米。
答:
7
消火栓距
路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的道路边
设置消火栓
。8.2.9
建筑
的
室外消火栓
、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。8.2...
室外消防栓距
路边的距离不宜大于多少米?
答:
不宜大于2米。
室外消火栓
应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,
距离建筑
外墙不宜小于5m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。对于工艺装置区,或储罐区,应沿装置周围
设置消火栓
,间距不宜大于60m,如...
室外消火栓
不应超过多少米
答:
再看《建规》8.2.8.4条规定:室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消火栓用水量小于等于15L/s时,可不
设置室外消火栓
。由此可以看出当
建筑物室外消火栓
用水量不超过15L/s时,只需在1个消火栓的保护范围内就可以了,无需2个消火栓的水量同时到达建筑物任一点。从...
室外消防栓距
地面高度是多少
答:
消火栓的种类有很多,分为室内消火栓和
室外消火栓
。其中室外消火栓又有地上式和地下式。一、室内消火栓的安装应符合下列规定:1、栓口出水方向宜向下或与
设置消火栓
的墙成90°,栓救不应安装在门轴侧。2、如设计未
要求
,栓口中心距地面1.1米,允许偏差正负20毫米,每栋
建筑物
应一致。3、阀门的中心距...
消防栓
间距不应大于多少米,消防栓周边要设有防压
答:
法律分析:这个室内消火栓2类以上和丙类以上
建筑
都是保护范围不超过30m的,丁戊类的是不超过50m的;
室外消火栓
是保护半径不错过150m且
设置
间距不超过120m的。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第十三条:国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向住房和城乡建设主管...
消防栓
周围多少米严禁堆物
答:
- 室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在
建筑物
一侧。- 人防工程
室外消防栓距
人防工程入口不宜小于5米。- 停车场的室外消防栓宜沿停车场周边
设置
,且距离最近一排汽车不宜小于7米,距加油站或库不宜小于15米。- 室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。- 室外消防栓宜采用地上式,当...
室外消火栓
安装规范
要求
答:
室外消火栓
安装规范
要求
两个间距不大于120m,离路边不大于2m,设置在建筑物边
离建筑物
大于5m小于20m。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和
室外消火栓
。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜