22问答网
所有问题
当前搜索:
常用导线规格及参数表
35kv架空线路的
导线
型号为LGJ-50,导线三角形排列,相间距离为2M,求...
答:
35kV架空线路的
导线
型号为LGJ-50,导线三角形排列,相间距离为2m,需要计算线路
参数
,可以按照以下步骤进行:Step 1:计算导线的外径 导线的外径可以通过线径计算公式计算得出:d = 0.7788 × sqrt(S)其中,d为导线直径,S为导线截面积。导线型号为LGJ-50,其导线截面积为50mm²,则有:d = ...
电缆NH-YJV-4*150+E70mm2是什么意思?
答:
NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股
导线和
绝缘层组成,用来连接电路...
电线载流量怎么计算?
答:
(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,
导线
载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同
规格
铝线略大一些,可按上述口诀...
电流大小与
导线
截面的关系
答:
3、如果电源电压不变,增加电路上某个
导体
的横截面积,其实质上相当于并联了另一个导体,会造成总电阻下降,电流增大。按经济电流密度选择
导线
截面时,从降低损失的条件出发,要求导线截面积越大越好;而从减少投资和节约有色金属材料出发,则要求导线截面积越小越有利。综合考虑各方面因素所定出的符合总...
4×120电缆是什么意思? 4指什么,120指什么?标称截面和截面有什么关系...
答:
4x120电缆是指4根120mm2的
导体
组成的电缆。4是指四芯,120是指每芯电缆芯截面积。电缆的标称截面积由直流电阻决定,可以简单的把标称截面理解成直流电阻性能的代号。实际截面积就是实际的测量尺寸,可以用几何和代数计算出来的截面尺寸。电缆的标称截面是指电缆中导体的截面,比如120平方电缆就是指电缆中...
铜编织线的
规格参数
功能
答:
金桥铜编织线金桥铜编织线相关介绍之应用范围:铜、镀锡金桥铜编织线首要用于电气设备、开关电器、电炉及蓄电池软联接线(JB/T6313.2-1992)金桥铜编织线相关介绍之
规格
型号,见下表: 金桥铜编织线规格型号标称截面(mm2 )结构组成 股数*根数*套数/单线直径 (mm)宽度不大于(mm)厚度不...
YJLW03-50/1*630电缆有哪些
参数
?
答:
其意义为:电力电缆额定电压:110KV ;频率为50Hz ;标称截面:630mm² ;芯数:单芯。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股
导线和
绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
求助架空
导线
钢绞线GJ-35mm的技术
参数
?它允许通过最大容量为多少电流...
答:
它允许通过安全电流为170A,R=P*L/S=0.029*1000/35=0.83欧姆,线路压降U=R*I=0.83*170=141.1V.如果线路通过170A的电流,则有三分之一的电流或电能消耗在线路上,
输电线路的电气
参数
有那些?
答:
3、电导 架空输电线路的电导主要与线路电晕损耗以及绝缘子的泄漏电阻有关。通常前者起主要作用,而后者因线路的绝缘水平较高,往往可以忽略不计,只有在雨天或严重污秽等情况下,泄漏电阻才会有所增加。4、电纳:在输电线路中,导线之间
和导线
对地都存在电容,当三相交流电源加在线路上时随着电容的充放电...
LGJ100/17
和
LGJ125/7
导线参数
,比如说计算截面积、外径、直流电阻、计...
答:
参考中国国家标准GBT 1179-2008 圆线同心绞架空
导线