22问答网
所有问题
当前搜索:
强电和弱电桥架哪个在上
强电弱电桥架
安装规范
答:
综合布线系统工程验收规范》GB 50312--2007。电缆
桥架
及线槽的安装应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。...
水电图纸上
强电
插座
和弱电
插座符号怎样区别
答:
弱电
插座基本就是三种,TV是有线电视,TO是网络,TP是电话。强点插座都是金属外壳,弱点的都是塑料的!这是最普通的区分方法,还有:
强电
的有4个插孔,弱点一般是3个(2个很少了现在)。水电图纸上各种符号的意义 SC:钢管 PC: PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT:
桥架
WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 C...
你好 请教一个问题,高压(10KV)桥架
与弱电桥架
可以用一个横担水平安装吗...
答:
安装过程中是有一定要求的, 高低压电缆
桥架
应尽量分开安装 在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;
弱电
间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计...
消防和
强电
线可以放到一个
桥架
吗
答:
消防强电线与强电不可以共用一
桥架
。电缆桥架多层安装时,控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,强电线与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。必须分开来布线,
强电与弱电
直线距离必须大于30CM这是弱电必须遵守的规范。电力应用按照电力输送功率...
强电
间
弱电
间可以放在一起吗 国家标准是什么?
答:
弱电
间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术 措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止
强电
对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆
桥架
、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm...
弱电桥架
和
强电桥架
有没有规定不能一起走
答:
弱电跟强电
是不能一起走的。因为是弱电会被强电影响。一般弱电都是比如监控,门禁,广播等,被影响后会导致监控看不清,广播有杂音
强电桥架和弱电桥架
间距问题?
答:
强电桥架和弱电桥架
之间的距离一般不应小于0.5米,如果弱电桥架有屏蔽保护措施那么这个距离可以小于0.3米。
管井内,
强电桥架与弱电桥架
至少相距多远才没干扰
答:
理论上
强电桥架与
弱点桥架应保持0。8m以上距离,实际的话0.5因该不会产生干扰,除非它强电桥架内走380V高压线,如有干扰1可以使用抗干扰器安装于线路两端,或用锡纸对于桥架内的
弱电
线缆进行包裹已达到抗干扰的效果。
弱电桥架与强电桥架
能不能通用?
答:
强电桥架和弱电桥架
是一样的东西,只不过强电桥架里面敷设的线缆是一般都是电源线220V以上的电压,弱电桥架里的线缆一般都是220V以下的控制电源线以及信号线,弱电不允许走强电桥架,防止强电对弱电产生干扰,而且大多数弱电线缆都是使用带屏蔽层的
强电和弱电桥架
是否水平安装
答:
电缆
桥架
(
强电和弱电
)有水平安装的,也有垂直安装和斜向安装的,根据需要和现场条件