22问答网
所有问题
当前搜索:
强电和弱电桥架哪个在上
综合布线强
弱电桥架
间隔距离是
哪个
规范中写到的
答:
强电电缆桥百架和弱电电缆桥架,桥架是一样的,它们的区别如下:用途:1、强电缆桥架内安放强电线缆。2、弱电缆桥架内安放弱电线缆。规范:1、强弱电线缆不能安放在同一桥架内。2、强弱电桥度架安装要求一样。
强电和弱电桥架
一般设计都是分开回。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场...
水电施工
强电桥架
消防管喷淋管排污管的安装顺序
答:
1、本着有压管让无压管的原则,首先是安装排污管。2、消防管及喷淋主管管径都比较大,应该第二安装。3、
强电桥架
安装相对容易,当桥架遇到消防管和排污管在同一标高交叉时,从安全的角度看 桥架应在管道的上方跨越,由于桥架变向相对容易,所以桥架第三安装。4、喷淋支管管径较小,点多面广,跨越...
强电桥架和弱电桥架
间隔有什么要求吗?
答:
1、
强电桥架与弱电桥架
的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
在
弱电
施工中,线槽
和桥架
的区别是什么?
答:
固定在墙上或者天花板上的电工用具 桥架是一个支撑和放电缆的支架。
桥架在
工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据
弱电
各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
强电
线
和弱电
线能放在一个线盒吗?
答:
如果放在一起容易产生电磁干扰和串扰,从而影响弱电信号的传输和接收,甚至会损坏电器设备。因此,为了保证电器设备的正常运行,
强电
线
和弱电
线应当分开敷设,或者采取隔离措施进行防护。例如,在建筑物内,强电线和弱电线应当分别敷设在不同的管道或者电缆
桥架
中,或者采用金属屏蔽等隔离措施进行防护。
综合布线强
弱电桥架
间隔距离是
哪个
规范中写到的?
答:
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312--2007。电缆
桥架
及线槽的安装应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺...
桥架
怎样固定在建筑物上?
答:
下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层
桥 架上
并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层
桥架上
:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;②
强电
、
弱电
、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 ...
强电和弱电桥架
要是有交叉的地方怎么办?
答:
强电和弱电桥架在
安装过程中可能会遇到交叉的情况,这是正常的,因为桥架通常都是金属屏蔽的,能够有效隔离电磁干扰。如果强电和弱电桥架需要在同一平面(高度)上交叉,可以采用45度弯头来处理,这样既可以保证安全,又能满足桥架的布局需求。
强弱电共用电井,
强电桥架与弱电桥架
的最小间距?
答:
1、
强电桥架与弱电桥架
的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
监控
强电与弱电
布线有什么要求
答:
安规范来讲监控
强电与弱电
要分开尤其绝对不要和强电电缆一起,不过给监控设备供电的电源线不必那么严格的做要求。给监控设备供电的电源线通常也是走
弱电桥架
就可以,不过在前段布设管路的时候电源线和监控信号线最好分开(10米8米的短距离走一起也可以)。监控线自带屏蔽抗干扰还是比较强和供电电源走一...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜