综合布线强弱电桥架间隔距离是哪个规范中写到的?

我问的是桥架~ 不是机架!!
走廊棚内的强弱电桥架,水平同一高度、同一方向使用金属线槽,间距有明确的要求没有?哪个规范中要求的?
求解答,我查了半天规范没看到写的太别明确的。

《综合布线系统工程验收规范》GB 50312--2007。

电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求:

1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。

2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。

3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。

4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。

5、吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。

6、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。

7、采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。

扩展资料

1、在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

2、桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。

3、桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。

4、桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。

5、需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照,油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。

6、在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。

参考资料来源:百度百科-电缆桥架

参考资料来源:百度百科-综合布线工程验收规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-23

强电电缆桥百架和弱电电缆桥架,桥架是一样的,它们的区别如下:

用途:1、强电缆桥架内安放强电线缆。2、弱电缆桥架内安放弱电线缆。

规范:1、强弱电线缆不能安放在同一桥架内。2、强弱电桥度架安装要求一样。

强电和弱电桥架一般设计都是分开回。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场,影响弱电信号所以要分开,或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。以上就是强电电缆桥架和弱电电缆桥架的用途答和答安装规范,望采纳谢谢。

第2个回答  2011-09-21
根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
第3个回答  2011-09-20
安装机架面板、架前应留有1.5m空间、机架背面离墙距离应大于0.8 m,以综合布线系统工程系统调试,包括缆线、信息插座及接线模块的测试。各项测试应有
第4个回答  2011-09-23
弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。
配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。
配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑。
电气间的设置分两种类型:

1 进人电气间
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。

2 不进人的电气间
在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm。配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,详见图3,图4。
进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的高度一致,宽度不宜小于0.8m。电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm。
电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见,配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,详见图1~图4。
电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。具体步骤如下:
(1)将洞口四周打毛;
(2)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;
(3)在洞口内浇灌50mm混凝土;
(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;
(5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的。
电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。本回答被提问者采纳