22问答网
所有问题
当前搜索:
换电流表互感器二次不能开路
电流
为有限值时,换路前后,电容电压不变
答:
电流
互感器二次不能开路
的原因是:电流互感器的一次电流很大,如果二次出现开路就相当于把一次电流直接加到二次,轻则造成互感器的烧毁,使
电流表
读数不中,重则造成烧毁电器设备和威胁人身安全.[1][2]是因为:电压互感器的一次电压非常大,如果二次侧短路,那么就相当于把一次的电压直接加到二次册,...
电流互感器二次
侧可以接开关吗?
答:
电流
互感器二次
侧
不可以
接开关,如需检测互感器
电流表
应断电后取下电流表,互感器二次侧予以短路。因为断开二次侧线圈会造成电流互感器损坏。
电流互感器
安装时有正反之分吗?
答:
电流
互感器
安装时没有正反之分。电流互感器是用来将电路电流变小,以便用来测电路电流,一般要接
电流表
或电度表,这样电流表和电度表就不用做的很大 主要是从经济方面来考虑的,现在市场上还没有太大的电流表和电度表,如果没有电流互感器,就
不能
测定电路的电流,也不能测定电路的功率 ...
如何判断
电流互感器二次
侧
开路
?
答:
1、
电流表
计指示异常, DCS及ECS上相关参数异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路
开路
,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。2、电流互感器本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象。3、电流
互感器二次
回路端子、元件...
电流表
摘除以后,把电流
互感器二次
线圈短路,长时间工作互感器会烧毁吗...
答:
电流
互感器
的一次交变电流很大,铁芯中建立很强大的主磁通,而
二次
线圈的电流对主磁通起去磁作用即抵消了大部分主磁通。如果二次线圈
开路
,没有二次电流的去磁,强大的主磁通使铁耗大大增加,铁芯过热而烧毁绝缘和绕组。所以,二次线圈在正常工作时处于短路状态(
电流表
的内阻可忽略不计)。二次线圈短路...
电流互感器
的使用方法
答:
(5)
电流互感器二次
绕组
不能开路
。否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全; 同时因电流互感器铁芯过热,有烧坏互感器的可能:对电流互感器的误差也有所增大。(6)运行中发现电流互感器有不寻常振动的响声和发热现象,应停止运行,进行检查处理。2、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器...
短接
电流互感器二次
回路的操作顺序是()
答:
电流
互感器二次
回路上正常各种进行测量工作时,二次回路是不应该短接的,只有在进行二次回路进行检修,或者
更换电流表
以及电度表时,才需要将二次回路短接。以免二次回路
开路
时出现的高电压正常人身伤害或者设备事故。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组...
电流互感器二次开路
的危害有那些?
答:
1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致
互感器
误差增大,影响计量准确性;4、由于
二次
回路
开路
,会使
电流表
指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不...
配电柜中
电流互感器
怎么接线的?为什么要接地线?
答:
电流
互感器
的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。
二次
侧是从S1出到
电流表
的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。
2次
侧S2接地是为了防止2次侧
开路
时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧。当2次侧...
电流互感器
接
电表
时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影...
答:
影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的,在工作时,它的
二次
侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧