电流互感器二次开路
有什么危险
答:
再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,
电流互感器二次
侧
开路
是绝对
不允许
的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中
不能
装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。电流互感器 电流互感器原理是依据电磁...
电流互感器二次
侧的短接方法
答:
电流互感器
是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,
二次
侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时。它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近...
电流互感器
安装有正反吗?
答:
电流互感器
是把一次侧大电流转换成
二次
侧小电流来使用 ,二次侧
不可开路
。互感器原理 在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。较早前,...
电流互感器
的接线方向错了怎么办?
答:
因此它经常有线路的全部电流流过,
二次
侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧
不可开路
。
电流互感器
和电压互感器的区别?
答:
4、注意事项:(1)电流
互感器
在运行中
二次
侧
不得开路
,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换
电流表
、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短...
请问什么事CT,
电流互感器
?怎么用?
答:
电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧
不可开路
。电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入
电流表
测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧
不能开路
。当运行中电流
互感器二次
侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次...
电流互感器二次开路
的危害有那些?
答:
1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致
互感器
误差增大,影响计量准确性;4、由于
二次
回路
开路
,会使
电流表
指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不...
电流互感器二次
回路断线有何现象
答:
因此它经常有线路的全部电流流过,
二次
侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧
不可开路
。
电流互感器
为什么串联 和电压互感器一次则和
二次
则为
答:
因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。对于指针式的
电流表
,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流
互感器二次
电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
配电柜里
电流互感器
到
电流表
的线拆了。没接线,就直接套在电线上,电流表...
答:
你的意思说到互感器到
电流表
的线,在电流表的这一端拆了直接缠在电线上,互感器那一端没有拆?是这个意思吗,没看懂那个就套在电线上的意思。电流互感器
开路
不会爆炸,在流过负荷电流时,二次侧会产生高电压,有危险。所以规定禁止电流
互感器二次
侧开路,不用的时候短接即可。也不会损坏互感器 ...