推荐答案 2013-01-02
你的意思说到互感器到电流表的线,在电流表的这一端拆了直接缠在电线上,互感器那一端没有拆?是这个意思吗,没看懂那个就套在电线上的意思。
电流互感器开路不会爆炸,在流过负荷电流时,二次侧会产生高电压,有危险。所以规定禁止电流互感器二次侧开路,不用的时候短接即可。也不会损坏互感器来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2CfTCI662.html
其他回答
第1个回答 2013-01-02
这是典型的
电流互感器
开路,会损坏互感器。如不接线,要将互感器二次线圈短接。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-01-02
不会爆炸,将电流互感器二次S1、S2短接
第3个回答 2013-01-03
是产生了高电压,引进起了拉弧,造成弧光短路,就是你说的爆炸
第4个回答 2013-01-02
应该先将电流互感器二次S1、S2短接后,再拆电度表接线。
相似回答
电流表拆
除不用
了,
端子排的
电流互感器的线
还用短接吗?
答:
电流表拆除不用了,端子排的电流互感器的线必须短接
。电流互感器运行的二次侧不能开路,因为电流互感器是一个把大电流变成小电流的特殊变压器,根据变压器的工作原理,电流互感器一次侧产生的磁通与二次侧产生的磁通大小相等,方向相反。磁路中的磁通只有漏磁通,如果二次侧开路,I2=0,二次侧磁通为0,...
电流表拆
除不用
了,
端子排的
电流互感器的线
还用短接吗。
答:
电流互感器中有没有导线通过,有的话
电流互感器的
K1,K2就一定要短接。