配电柜里电流互感器到电流表的线拆了。没接线,就直接套在电线上,电流表拆了,会不会爆炸?

如题所述

你的意思说到互感器到电流表的线,在电流表的这一端拆了直接缠在电线上,互感器那一端没有拆?是这个意思吗,没看懂那个就套在电线上的意思。
电流互感器开路不会爆炸,在流过负荷电流时,二次侧会产生高电压,有危险。所以规定禁止电流互感器二次侧开路,不用的时候短接即可。也不会损坏互感器来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-02
这是典型的电流互感器开路,会损坏互感器。如不接线,要将互感器二次线圈短接。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-02
不会爆炸,将电流互感器二次S1、S2短接
第3个回答  2013-01-03
是产生了高电压,引进起了拉弧,造成弧光短路,就是你说的爆炸
第4个回答  2013-01-02
应该先将电流互感器二次S1、S2短接后,再拆电度表接线。