22问答网
所有问题
可以直接带电拆除电流互感器和电流表之间的连线吗?为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-13
不可以带电直接拆除,那样会使
电流互感器
二次开路产生的高电压可能危及人身安全和损坏二次设备。要带点拆除连线必须提前用短路线将电流互感器的S1和S2短路好以后进行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2I2CXIS226T62S6SX6.html
相似回答
配电柜里
电流互感器
到
电流表的
线
拆
了。没接线,就
直接
套在电线上,电流表...
答:
电流互感器开路不会爆炸,在流过负荷电流时,二次侧会产生高电压,有危险。
所以规定禁止电流互感器二次侧开路,不用的时候短接即可
。也不会损坏互感器
电流表与电流互感器
怎样连接?
答:
1、电流互感器是测量交流电流的,
与电流表
连接时,如果是三个电流互感器接三块电流表,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,可以不分头、尾的。2、如果是三个电流互感器测量,使用一只电流表显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某电流时,其余两相
电流互感器的
短路状...
大家正在搜
电流互感器怎么接电流表
电流互感器和电流表怎么配
电流互感器与电流表接线图
电流表可以直接接在电路中吗
电流互感器与电流表怎么匹配
电流互感器电流表
一个互感器接2个电流表
电流表与互感器的配比
两个互感器接三个电流表
相关问题
如何拆除带电电流互感器二次侧端子排间短连片
电流互感器和电流表怎么接线啊
电流互感器,可以同时接电度表和电流表吗?
电流互感器,接电度表和电流表有先后顺序吗?
和电流互感器的一次绕组串联的线带电,但不加负载。那么电流互感...
请问在电流互感器上连接电流表会影响电能表的计量精度吗?
进线柜电流表读数和控制柜的电流表读数不符,为什么?进线柜的电...
两个电流互感器,一个电流表的接线问题