两个电流互感器,一个电流表的接线问题

问题:图中电流互感器是穿孔型的
1、互感器和电流表的接法图1和图2的两种,那种正确?或者都可以,那电流表得到的电流各是什么?有什么区别?
2、互感器和电流表连接的时候,是否分正负极,我一直这样认为,电流方向从互感器的P1到P2,则接电流表的时候,S1接电流表的+,S2接电流表的-,是否正确?
3、关于热继电器的接法,图1和图2的两种接法是否都可以?有什么规则?
问题比较多,烦劳各位大侠帮忙解答,不胜感激!

如下:

1、第一种电流表是两相和,在对称的三相电路中,两相电流之和等于第三相的负值。一般都用第一种接法,第二种是两相差,数值是相电流的根号三倍。

2、电流互感器是有同名端的,也就是分极性的,但对于接电流表关系不大,接电度表,功率表等则有关系。

3、热继器的接法,第一种是正确的,两相和等于第三相电流的值(方向相反),第二种是错误的,两相差再分配。

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

准确度检查

互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。

被测互感器与标准互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量。直接从互感器校验仪上读出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校验仪测的是被测互感器与标准互感器电流差与二次电流的比值,所以对互感器校验仪的要求不高。要能校验什么等级的互感器,基本由标准互感器决定。

标准互感器是互感器校验系统的关键核心。对被测互感器进行校验,除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器,可以调节升流器电流的调压器,及负载。

以上内容参考 百度百科——电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
1、第一种电流表是两相和,在对称的三相电路中,两相电流之和等于第三相的负值。一般都用第一种接法。
第二种是两相差,数值是相电流的根号三倍。
2、电流互感器是有同名端的,也就是分极性的,但对于接电流表关系不大,接电度表,功率表等则有关系。
3、热继器的接法,第一种是正确的,两相和等于第三相电流的值(方向相反)
第二种是错误的,两相差再分配。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-09
回答:
1、我推荐图一的接法、因为这种接线很直观,电流表反应了电动机的相电流,热继电器每一个元件都反应电动机的相电流。而接线二的电流表中的电流则反应电动机相电流的√3倍,而三个热感应元件并联对这个电流分流。
2、你的说法不能说不正确,要纠正一点:对于交流的电流表来说,它的接线端子没有"+"、"-"之分的。
3、最起码,热继电器的热感元件反应的电流应该是明确的,图二中三个热感元件并联,这总让人觉得不舒服。