答:
接地体(线)的连接应用
焊接
,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。
接地扁铁
搭接的规范 用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准GB50149-2010《电气装置...
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求
答:
接地
采用
扁铁焊接
规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
接地扁铁焊接
规范要求
答:
1.
焊接
前应清理接口,确保无锈蚀、油污等杂质。2. 使用合适的焊接工艺和电流,确保焊接质量。3. 焊接完成后应进行质量检查,如外观检查和无损检测等,确保焊接接头符合要求。
接地扁铁
作为电气接地系统中的重要组成部分,其焊接质量直接关系到接地系统的安全性和稳定性。因此,在焊接过程中必须严格遵守相关...
接地扁铁
用什么材料
焊接
?
答:
接地
采用
扁铁焊接
有规范要求:接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定 2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。水平接地体的加工制作,一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将...
接地扁铁
搭接规范?
答:
接地体(线)的连接应用
焊接
,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。
接地扁铁
搭接的规范 用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准GB50149-2010《电气装置...
接地扁铁
搭接长度多少合适?
答:
接地扁铁焊接
搭接长度是多少:采用搭接焊时,其焊接长度如下:1 、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的准),敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以...
接地扁铁
搭接长度是多少?
答:
接地扁铁焊接
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的
焊接
或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...