答:
工厂防雷通常分为整体结构防雷,这涉及到主厂房的防雷措施。主要是在主厂房的基础中打入
接地
极和接地带,以此形成一个接地网,确保接地电阻小于10欧姆。然后,将这个接地网与主厂房的钢筋或钢结构主体连接。对于水泥混凝土屋顶,需要安装避雷带或避雷针,并在墙外地面设置接地测试点。钢构部分应使用镀锌
扁铁
...
接地
降阻剂怎么使用,防雷降阻剂使用方法
图片
是什么?
答:
降阻剂的使用方法有以下几种方法 地网施工:一般是在选定的位置按照设计要求挖出沟槽,深度为700mm,在沟槽中选取合适的位置打入铜包钢
接地
棒或角铁(如果在打入铜包钢接地棒的位置尽量挖深一些,以便降阻剂可以更多地敷设于角铁周围,效果会更好),将角铁之间用铜包钢
扁铁焊接
好(采用放热焊接效果好)...
镀锌
扁铁焊接
有什么要求
答:
镀锌层磨掉,再
焊接
,好了磨平用银粉漆涂上。
防雷接地施工中
接地扁铁
需要和接地极
焊接
在一起吗
答:
防雷接地中,
接地扁铁
和接地极
焊接
在一起是最佳的办法,但不是唯一的办法。例如采用螺栓连接也是规范容许的范围之中呢。
农村怎样正确安装
地线
桩?
答:
同时
接地
极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联
焊接
在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的...
光伏电站
接地扁铁
如何
焊接
答:
手把,汽保都可以
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求
答:
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求 采用搭接焊时,其焊接长度如下:1.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊.(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准).敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放.2.镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接...
油罐存油的情况下
接地扁铁
能
焊接
么距离大约3米
答:
不可以。油输油管线是可以
焊接
的,但是由于石油的易燃易爆性,进行管道修复和加固是一项很危险的工作。在维修时.首先停输卸压,然后在要修复或更换的部位两端钻孔卸油封堵,用压缩空气、氮气或水进行清理,在确保管内残留油气不会燃烧或爆炸时,才可以进行焊接施工。在施工中常采用两种技术:套管修理焊接...
防雷基础
接地
如何
焊接
答:
延建筑物外圈上下两层钢筋通常
焊接
,引上点用不小于圆16柱子筋对角焊接!(图纸上有位置)所有出户铁管处用40x4
扁铁
预埋,以后用抱卡上好,开10个的孔。地面正负0以上50公分预留摇测点。柜子,电梯,局部等电位都得在总等电位要,单走扁铁。总等电位和基础
接地
要 ...