22问答网
所有问题
当前搜索:
接地用镀锌扁钢标准
基础
接地
时
需要
在哪些部位引出
镀锌扁钢
,对这些引出有什么要求?麻烦详细...
答:
①防雷
接地
外墙脚标高0.500,位于‘断接卡’处,即测试接地电阻盒内;②工作接地 内墙踢脚线标高上沿的‘接地端子’处。墙内暗敷,做法大样见电气工程施工图册。
接地
的钢筋一般要打几米,要几条啊?
答:
2.5米,
接地
电阻一般要小于0.4欧姆。最好用一根角钢打到土里 (一般角钢2.5米,打到地下),导线要牢固固定在角钢的一端,固定点可埋在地下。坑底可加木炭工业盐,灌水,直到符合要求为止。也可以用几根角钢间隔几米排开打入地下,再
用扁钢
焊接连结,引出接地线。电流流经以上三种接地电极时都会引起...
镀锌圆钢和
镀锌扁钢
的区别是什么?
答:
c.当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm,
扁钢
截面积不应小于100mm2,其厚度不小于4mm。2.2.2引下线 a.避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。b. 避雷针(带)的引下线及
接地
装置使用的紧固件均应
使用镀锌
制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。c.建筑物上的防雷设施...
镀锌
角钢
接地
极距离
答:
接地
极距离怎么计算呢?1、室外接地极是以‘根’为单位计算的,具体计算应该根据图纸进行计算,一般接地极的敷设间距为每隔5m一根,长度为2.5m/根,
采用
材质有镀锌圆钢、镀锌钢管、镀锌角钢、接地极铜板或者镀锌钢板接地极。2、 与接地极焊接连接的接地母线一般采用-40*4的
镀锌扁钢
居多,工程量是以延长...
基础
接地
中配电室风机房为什么要用两根
镀锌扁钢
引致接地极
答:
联合
接地
装置的接地电阻不大于1欧姆。3、 防雷引下线利用柱内两根大于直径16MM的主筋与所经过接地热
镀锌扁钢
焊接连通。4、 在防雷引下线相对应的室外埋深-0.8M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40MM*4MM热镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙的距离不小于1.0M。供连接等电位带和加打人工接地体用...
三相用电设备外壳
接地
线,用什么规格的电线,线径有什么要求?
答:
有要求的,电动机的
接地
线最小是16mm2的导线或者是热
镀锌扁钢
25X4。
接地扁钢
-50*5的扁钢是什么型号!是什么意思
答:
接地扁钢
-50*5的扁钢是50*5的型号,意思是50毫米宽,5毫米厚。(前面的“-”不是负号)。扁铁通常不是直接使用的,表面一般都是
镀锌
,这样可以增加扁铁的抗腐蚀性能。铁里含有碳元素,与空气里的水接触,会出现原电池反应,铁就会被氧化。电镀上锌以后,可以大大增加扁铁的耐久性,增加
扁铁使用
寿命。
桥架
接地
通常敷设
镀锌扁钢
-25X4. 问:1桥架为什么要接地,原理是什么...
答:
桥架一般是敷设电线电缆的,本身是金属的,为防止意外触碰到火线引起人身伤害,
接地
是起保护作用的,
扁钢
25X4是指其规格宽度为25毫米,厚度为4毫米,
镀锌接地
棒和
镀锌扁铁
的区别
答:
镀锌接地
棒就是镀锌圆钢 镀锌圆钢不同于
镀锌扁钢
,具体用途也不同。镀锌圆钢是指截面为圆形的实心长钢。其规格以直径mm数表示,如50,则表示直径为50mm的圆钢。圆钢不同于其他钢筋。圆钢外形光滑,无纹无肋,导致圆钢与混凝土附着力小。圆钢(一级钢)属于普通低碳钢,强度低。但圆钢塑性强,即圆钢在断裂...
建筑用防雷
接地
的
镀锌扁钢
进场
需要
做复试检测吗?做什么检测
答:
为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行水平
接地
体用-50*5
镀锌扁钢
或≥Φ16的镀锌圆钢。 4.1.2.3 接地装置应
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉