家用电器峰值总功率按13000W计算,
空开
到表箱距离10米,这根线需要用到...
答:
铜芯的话至少需要10个平方的
60A
空开
十平方铜
芯线
能过多少瓦 3P的空调的额定功率是多少瓦 请大...
答:
1、理论上讲,十平方的铜线正好配60A的
空开
,能过13KW的负荷,考虑到30%的余量问题,最好负荷在9KW以内。2、3P空调额定功率在2.2KW(2200W)左右。即便是空调有电辅助加热,其功率通常在3KW左右。所以60A的空开、10平方的铜线是可承受的。
最大功率150KW,应该选用多大的铝
芯线
,多大的
空开
离变压器50M,采用三相...
答:
导线的安全载流量?为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的
芯线使用
环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选...
三相空调总用功率150Kw,线长70米,需配多大铜
芯
电览,
空开
多大谢谢
答:
首先150kw的电流约为 电流=功率/电压/相位/功率因数(0.9)电流=150000/380/1.732/0.9=250A左右,最低需要使用95平方的铜
芯线
,但是,考虑到距离与损耗压降,建议使用120平方的铜芯电缆作为主线。
空开
选用300A的。
200KV需要多粗的铜
芯线
,需要安装多大的
空开
?
答:
如果看设备用的是380V三相电的话,你算得是很靠谱的,不过200A的
空开
有点小,应该选500A左右的空开,如果设备是电机之类的,它的启动电流是额定电流的几倍去。
电表与总
空开
之间的进线用绝缘胶连接的两段铝
芯线
,现在连接部分绝缘胶...
答:
插座面板如何引出
电线
?很简单:打开面板,火线接插座面板L接线柱,零线接插座面板N接线柱,地线接插座面板E(圆圈中有一竖三横符号)接线柱。在底盒边上用美工刀割一缺口,电线 从缺口中引出,装回面板。引出的电线只能明装了。
灯火插线板和空调一条回路要多少安的,
空开
?
答:
6平方的配32-40A的,明线铺设可以大一些,暗线铺设应小一个规格。如果照明
线使用
的是1.5平方的铜
芯线
,使用10-16A的
空开
即可。不知道你家里的电器总功率有多少瓦?电源线的规格粗细?如果不知道电源线的规格大小,可以根据
线芯
直径是多少毫米来确定电源线的规格。附参考图:...
80千瓦的led显视平,三相四线供电,需要多大的四
芯
电缆及
空开
。
答:
三相五线,70平方纯铜线,至少20个标准
空开
200KV需要多粗的铜
芯线
,需要安装多大的
空开
?
答:
如果看设备用的是380V三相电的话,你算得是很靠谱的,不过200A的
空开
有点小,应该选500A左右的空开,如果设备是电机之类的,它的启动电流是额定电流的几倍去。
3*6+1*4铜
芯
电缆能带4合三相7点5千瓦水泵吗?能单台用
空开
直接启动...
答:
只能带三台
棣栭〉