接空开用单芯线还是多芯线好
问题1;铜线不够粗
空开
会跳嘛? 问题2;线够粗的情况下用大上点的空开会...
答:
导线的安全载流量 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的
芯线使用
环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选...
二台1.5p空调共用2.5铜
芯线
220v交流需用多大的
空开
答:
各自用2.5的线合适。共线部分要用4个的线才好。三台1.5P接近3千瓦。建议选20A的了。
300A的电流动力
空开
每股用多大的铜
芯线
答:
低压电力技术规程(DL/T 499-2001)(下图)要求:你选用截面185mm的铜芯导线。
一台3p空调选用几平方的线,选用多大的
空开
~!谢谢
答:
你好!不知道你的空调是220V供电还是380V供电呢?如果是220V供电的空调选择2.5平方的
电线
、16A的
空开
就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以!希望我的回答能帮到你!O(∩_∩)O...
...的三相电缆工作电流是多少?能带多大三相负荷?匹配的
空气开关用
...
答:
10平方的三相电缆工作电流是60A,能带多大三相负荷是33.566KW,匹配的
空气开关用
60A的。计算方法如下:如果是铜导线,380V50HZ电压,电流密度是6A/MM²10平方毫米截面积的载流量=10x6=60(A)功率P=√3UIcosa=1.732x380x60x0.85=33566.16(W)≈33.566(KW)10平方毫米的电缆是指里面最...
混装的
电线
装多大的
空气开关
?
答:
首先 你要搞清楚,你的总开关是为了给下一级配电用的,不是单纯为了在某一个用电设备或线路出现故障是用来跳闸的,所以你的总开关就配32A以上的断路器就可以。关键的是你下面的每个分级开关需要按照你所带设备的容量来选,一般插座用带漏电的开关,我觉得20A的开关足以。照明就
用单
联开关就可以了,6A...
灯火插线板和空调一条回路要多少安的,
空开
?
答:
6平方的配32-40A的,明线铺设可以大一些,暗线铺设应小一个规格。如果照明
线使用
的是1.5平方的铜
芯线
,使用10-16A的
空开
即可。不知道你家里的电器总功率有多少瓦?电源线的规格粗细?如果不知道电源线的规格大小,可以根据
线芯
直径是多少毫米来确定电源线的规格。附参考图:...
...请问需选用多少平方的铜
芯
电缆及多少A的
空气开关
?
答:
1、先求额定电流 Ie:Ie = 42KVA / ( 根号3 x 380V ) = 64A 2、查表选电缆截面积 VV型25平方毫米的三
芯
铜电缆载流量是80A>64A YJV型16平方毫米的三芯铜电缆载流量是75A>64A 所以可选择VV型25平方毫米的三芯铜电缆或是YJV型16平方毫米的三芯铜电缆。
空开
可选80A或以上。
...请问我需要用多大的
空气开关
多粗的
电线
多大接触器 多大的热继...
答:
应该是20kW左右的水泵了,断路器选用63A,接触器选用63A,热继电器选择能够整定到50A左右的(例如40~60),导线依距离而定,若供电距离不远,可选10~16平方铜
芯线
,距离远选16~25。
电线
的择,多大的零线,多大的相线。
答:
那就从理论的角度(功率)方面给考虑吧:总功率是100千瓦,碘钨灯是交流220V的,那么电流就是1000除0.22=455A。(需要250平方)请考虑应该使用三相四线制进线,灯的接法使用星形接法,可以适当降低零线的直径。
空开
要用455/3=152A,就用200A的,总相线使用70平方的。注意三相用电均衡。