300A的电流动力空开每股用多大的铜芯线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-15
低压电力技术规程(DL/T 499-2001)(下图)要求:你选用截面185mm的铜芯导线。
第2个回答 2013-10-15
用截面185的YJV电缆,
相似回答
300A的电流动力空开每股用多大的铜芯线
答:
低压电力技术规程(DL/T 499-2001)(下图)要求:你选用截面185mm
的铜芯
导线。
请问
300A
三相要配
多大的
电缆?
答:
300A
为单相
电流
,需要将其转换成三相电流为300乘以根号3等于519.6A 根据每平方导线载流量为4~6A 这里按每平方导线载流量为6A来算 519.6➗6=86.6平方毫米 所以,300A三相要配86.6平方毫米的电缆 三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。...