380V三相四线供电,己知电源功率为42KVA,请问需选用多少平方的铜芯电缆及多少A的空气开关?

如题所述

1、先求额定电流 Ie:
Ie = 42KVA / ( 根号3 x 380V ) = 64A
2、查表选电缆截面积
VV型25平方毫米的三芯铜电缆载流量是80A>64A
YJV型16平方毫米的三芯铜电缆载流量是75A>64A
所以可选择VV型25平方毫米的三芯铜电缆或是YJV型16平方毫米的三芯铜电缆。
空开可选80A或以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-06
靠,又是你,你不会用公式计算呀,电流是63.8A.用4×25mm²铜缆,断路器,80A追答

16mm²电流是60A,不够用的

第2个回答  2015-07-06
距离小于5om时,采用4x16mm2铜芯,开关额定looA,定值70A