380V三相四线供电,己知电源功率为42KVA,请问需选用多少平方的铜芯电缆及多少A的空气开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-06
1、先求额定电流 Ie:
Ie = 42KVA / ( 根号3 x 380V ) = 64A
2、查表选电缆截面积
VV型25平方毫米的三芯铜电缆载流量是80A>64A
YJV型16平方毫米的三芯铜电缆载流量是75A>64A
所以可选择VV型25平方毫米的三芯铜电缆或是YJV型16平方毫米的三芯铜电缆。
空开可选80A或以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I2XTf0h0S2IhXSIhI2.html
其他回答
第1个回答 2015-07-06
靠,又是你,你不会用公式计算呀,电流是63.8A.用4×25mm²铜缆,断路器,80A
追答
16mm²电流是60A,不够用的
第2个回答 2015-07-06
距离小于5om时,采用4x16mm2铜芯,开关额定looA,定值70A
相似回答
380v三相四线供电,电源功率42kva,
需要
多少a的
空气开关?
答:
电源功率42kva,
功率因为为1,按照明42KW计算,电流约84A。空气开关按照负载电流的1.5倍选择,建议选择125A的空气开关。
三相
总
功率为
400Kw需要多大KvA变压器
答:
400KW,电压
380V
、功率因数0.8时电流=400÷1.732÷0.38÷0.8≈760A,500KVA的变压器略小(额定电流722A),选择630KVA的变压器(额定电流909A),主
电缆选用
185平方国标
铜芯电缆
二组可以了(安全载流量490~540A)。一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载
功率为
400*0.8=320kW。变压器...
大家正在搜
三相四线零线电流多少
三相四线4空开接线图解
三相四线制供电电路图
三相四线接线地线带电
三相四线供电制
三相四线供电原理
三相四线相电压
三相四线电表的接法
三相四线零线有电流吗
相关问题
380v三相四线供电,电源功率42kva,需要多少a的空气开...
3相4平方电线可以负荷多少千瓦
请问多少千瓦用多少平方的线?
总功率40KW,用多大的电缆
三相四线制4*16平方电缆最大过多少瓦
15千瓦用三相四线供电,电线要多少平方的?能否给个换算表~
在380v电压下负载150kw需多大四芯电缆?
单相40千瓦接380v电源、请问用多少三相四线电缆