总功率40KW,用多大的电缆

如题所述

40KW电气设备,工作电流约为80A,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,你可选25平方铝线或选16平方铜线。这

1.40千瓦功率电流计算:
三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732 
I=P/(1.732×U×cosφ)
I=40/(1.732×380V×0.85)
=72A

2.电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-11
40KW电气设备,工作电流约为80A,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,故你可选25平方铝线或选16平方铜线。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-15
40KW电气设备,线电流约为80A,如果距离在100米左右,最小铝线截面积应该达到25平方毫米。
第3个回答  2015-08-09
40KW电气设备,工作电流约为80A,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,故你可选25平方铝线或选16平方铜线。
第4个回答  2012-07-15
首先确定你那是不是三相四线的系统,是的话建议你把功率平均分到三相,这样的话用线就小很多,要是单相的话,40kw的电流大约是180A,那么用线就是70平方的铜芯线,要是平均到三相的话就可以用16平方的电缆