混装的电线装多大的空气开关?

你好!我家里的电线打算混装,照明1.5平方,普通插座2.5平方,空调插座用4平方的铜芯线。请问选多大的空气开关比较合适?听说1.5的线可以通过7A的电流,2.5的可以通过20A,如果空气开关配20A的,那如果照明线短路的话,是不是电线烧坏了空气开关也不会跳闸呢?
如果是按所有电器的总功率来选空开的话,家里要32A的空开比较合适,但问题就在这里,因为照明线用的是1.5平方的铜芯线,万一短路的话会不会在32A的空气开关断开以前就烧糊了呢?

首先 你要搞清楚,你的总开关是为了给下一级配电用的,不是单纯为了在某一个用电设备或线路出现故障是用来跳闸的,所以你的总开关就配32A以上的断路器就可以。关键的是你下面的每个分级开关需要按照你所带设备的容量来选,一般插座用带漏电的开关,我觉得20A的开关足以。照明就用单联开关就可以了,6A以上足以,其他的空调就按照空调的大小来选择,像电热水器一定要选用带漏电的开关,切忌开关选大不选小,如果选小了 你就天天等着去合开关吧,个人拙见来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-21
1、具体该选用多大额定电流的空气开关,要根据所使用的用电器的总电流来决定,所选用空气开关的额定电流应略大于总电流。总电流=用电器总功率÷220。

2、无论是照明线短路还是其它线短路,只要线路中出现短路情况,空气开关就会跳闸。

回答补充:
当出现短路情况时,32A的空气开关会瞬间跳闸,没等到1.5平方的铜芯线发热,就断电了,所以不会出现烧糊的情况。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-13
  25平方毫米的铜芯电缆,要用120A的空气开关。

  一般铜线安全计算方法是:
  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

  估算口诀:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
第3个回答  2010-11-21
短路瞬间电流很大,空开会在极短的时间内分断,在电线未来的及严重发热前就分断了,选空开就按照家庭里所有电器总功率除以220就可以了,或者再大一个级别。即,算出来是32A,选个40A的.
第4个回答  2010-11-21
具体该选用多大额定电流的空气开关,要根据所使用的用电器的总电流来决定,所选用空气开关的额定电流应略大于总电流。总电流=用电器总功率/220