22问答网
所有问题
当前搜索:
断路器如何看电流大小
如何
检测
断路器
剩余
电流
。
答:
断路器
只有泄漏
电流
这个指标吧?至于漏电断路器剩余电流的检测方法,用漏电互感器就可以了。
高压真空
断路器
跳闸
电流大小
答:
跳不跳是根据用户要求来设置的,一般设置失压保护,就是当一段进线停电,系统自动跳本段进线
断路器
,投母联,如果两段进线全部停电的话,两段进线断路器一般设置不跳闸,目的是为了来电之后系统自动恢复,不用手动去合进线,一般工业场合是这样设置的。
空气开关
型号有哪些,
如何
选择
答:
2、此外,除了这种家居装置的
空气开关
规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种。空气开关规格型号选择方法:为了防止
电流
所导致的安全事故,现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P,就是两根...
高压
断路器
额定短路开断
电流如何
选择
答:
根据短路计算书,考虑在最大运行方式下,
断路器
安装点的短路
电流
不超过断路器的额定短路开断电流。如果没有做短路计算,就选择个31.5kA的安装上去。我们平常做过的很多10kV设计,除非是发动机出口短路,变压器10kV侧母线短路,一般馈线和支线根本不会超过20kA的短路电流。
关于电机上的电缆和
断路器
的配合选型,看看思路对不对,另外整定
电流
不会...
答:
“
断路器
额定
电流
”列所填值应为断路器壳架额定电流,你填成了整定电流。比如壳架电流为100A,其可能的整定电流值为:10、15、25、32、40、50、63、80、100A
剩余
电流
动作
断路器
中的额定剩余电流为0.03A
如何
调整为0.1A
答:
除非你买的是S型漏电,也就是说可选择的,普通RCCB剩余
电流
不能进行调整。 0.03A是保护人体的,0.1A是保护设备漏电的。
如何
根据电机的
大小
来选择
断路器
、接触器、熔断器、热继电器呢?_百度...
答:
例如:电动机功率7.5KW,则额定
电流
为15A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!2、选择空开如下:电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A...
施耐德MT20H1空气
断路器如何
修改整定
电流
?
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即设定为1400A,指向 .8即为1600A。向左转|向右转 ...
一般情况下12KV普通真空
断路器
短路开断
电流
为40KV 的直流分量为多少?如 ...
答:
根据GB-1984<高压交流
断路器
>4.101条规定,普通断路器的直流分量为20%。40kA的断路器,其直流分量为40*1.414*20%=11.312kA.在GB1984-2003 高压交流断路器这个标准里,关于额定短路开断
电流
有两个值去表征:交流分量有效值和直流分量百分数。比如以40kA 开断电流的断路器为例,40kA表示的是交流...
空开与
断路器
有什么区别
答:
3、保护级别不同
空气开关
是过电保护,所以属于安级,而漏电保护器则属于毫安级,因需要及时的切断电源,防止有人触电,所以级别相对空气开关高。4、保护对象不同 空气开关——保护设备的,空气开关主要是监测线路的
电流大小
,如果超过它的设定值就会跳开切断电路。不管这个大电流是因为电器功率过大还是...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜