施耐德MT20H1空气断路器如何修改整定电流?

如题所述

如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即设定为1400A,指向 .8即为1600A。

向左转|向右转
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-22
若有整定旋钮可以整定,若没有则不可以整定
第2个回答  2013-11-13
5.0控制单元上面有一盖板,打开后看到设定旋钮,上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关。即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝旋转到它的箭头指向即可。本回答被提问者采纳