电流
计算用多大
的
断路器
答:
比如,电流
计算
42A,应选用63A的断路器。电流计算100A,应选用160A的断路器。总之,
断路器选用
:计算电流(A)*(1.5-2)倍。
...即将安装的设备,进线
断路器
应该选
多大
,
怎么计算
?
答:
同意二楼的答案。低压
断路器
的框架电流基本分:800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A,5000A,6300A。根据你的负荷选断路器基本就是考虑2000A或者2500A,选2000A很勉强(如二楼的解释,功率因数问题),最合适的是2500A壳架的断路器最合适。因为框架断路器的额定电流都可以在其控制...
知道三相电机的功率
如何计算
要
用多大
的
断路器
和接触器及热继电器
答:
根据功率
计算
出线电流,接触器的通流能力应至少大于电机额定电流一个档。热继电器要应是电机额定电流的1.1~1.5倍,可根据负载情况选。
断路器需要
和根据电缆配套选择,断路器的跳闸电流应小于电缆的最大允许电流,这样可以在故障情况下电缆可能烧毁前断开断路器。
16Kw用电量用多少安(A)的
空气开关
(
断路器
)
答:
您好;有公式就算,功率=电压乘以电流,那么电流=功率除电压 就是16000除220=72.7A,或16000除380=42.1A,现在就明白了单相电选择C80A,三相电选择50或63A的空开
电机配多大导线
多大断路器
的
计算
方法,请给予帮助!谢谢
答:
380v电机的话没1kw电流按照2A估算,根据电机容量求出电流,根据电流查手册配导线,
断路器
选择是根据电机额定电流的0.95-1.1倍选择,要的电机功率很小的话,电线铜线每平方毫米6A,铝线每平方毫米按照5A估算。大于25平方的要减少电流。11KW的三相电机选择电线 三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1....
变压器容量315KVA
计算
出低压柜
用多大
的
断路器
答:
315KVA的变压器低压侧额定电流为455A,
断路器
可用DW15-630,互感器可用500/5A或600/5A。
...一栋居民楼36户,每户6KW,总
断路器
配
多大
的?
怎么计算
?
答:
根据《居住区供配电设施建设标准》,采用三相五线制供电方式到居民楼内,然后从楼内总箱分相到居民家中。总断路器电流
计算
:6*36*0.7/1.732/0.4/0.8=273A,
断路器选用
300A的即可。进线电缆选用ZR-YJV-3*150+2*70,不过总断路器不要带三相不平衡跳闸功能,谁也不能保证每相上有相同数量的的...
家用漏电
断路器用多大
的合适
答:
1、漏电开关的选择首先
要
看家庭的用电设备,一般的入户总开关是
断路器
,插座的开关是漏电保护期,进户的
空气开关
选择32A的足够,插座的选择20A的即可。 其中漏电开关很重要的一点是你要看一下它的漏电动作电流,如果家里有小孩的话,尽量
选用
漏电动作电流为15MA的,普通的为30MA的。2、另外也可以先
计算
出家庭总功率是多...
我家酒电320千瓦,应该
用多大
空开?多大电缆?
怎么计算
?
答:
320千瓦电流
计算
如下:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,320KW负载至少要选择300平方的铜芯电线。
空气开关
的选择按照负载电流的1.2倍选择,
需要
选择630A
断路器
。
15KW的设备应该
用多大
的
断路器
啊 用那个公式
计算
的啊 平时用的1平方的...
答:
15KW的设备应该
用多大
的
断路器
啊 用那个公式
计算
的啊 平时用的1平方的铜线能承受多大的电流 我来答 1个回答 #热议# 作为女性,你生活中有感受到“不安全感”的时刻吗?伶俐又恬淡的小奇异果3563 2012-01-16 · 超过154用户采纳过TA的回答 知道小有建树答主 回答量:130 采纳率:98% 帮助的人:32.5...