断路器用多大怎么计算
...例如3KW风机
断路器需要多大
的
怎么计算
,还有铜线多粗,
答:
三相电机的电流
计算
I= P/(1.732*380*0.75) ,3kw的电机电流i=3000/1.732*380*0.75=6.07安,所以一般三相电机一千瓦的功率一般计做2安的电流。铜线
使用
多粗的一般情况下,为了用电安全,1平方毫米的线可承担8-10安的电流,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的...
...总电流为200A,我进线
断路器
应该选
多大
附
计算
方式 在线等
答:
你指的 总空开下面有15个单相的空开一共200A吧 这个还要看你进户线是多少的 如果进线16方的话 你就
选用
它的配用
断路器
100A 3相进线可以带300A的 对于下面的载量200A没有影响 多点还能富裕!断路器最好要跟进户线匹配 这样才能对线路起到保护作用!建议你选用100A的 ...
...热继电器,塑壳
断路器
,和进出现电缆,。给个
计算
方法和元器件的型号...
答:
在选择22千瓦电动机的交流接触器、热继电器、塑壳
断路器
和进出现电缆时,
需要
根据
计算
方法和设备性能进行合理配置。首先,确定电动机的额定电流,I=P/1.732UcosΦ,对于22千瓦的电机,计算得出额定电流为42A。热继电器的选择应稍大于额定电流,大约1.2倍,因此推荐
选用
50A的热继电器。塑壳断路器则需要考虑...
18.5kw电机
用多大断路器
公式
计算
答:
18.5乘以2=35个电流左右,一般一千瓦2个电流 考虑到它的起动电流,
要
放大1.5倍,如果穿管的的话,还要打8折,如果是星角启动的话,穿管走线的话,50A
断路器
是可以用的
40千瓦
用多大
空开
如何计算
答:
功率/电压=电流,空开的容量等于或大于即可。如果三相是380V负载,40kw额定电流84A左右可用100A空开。
空气开关
是
断路器
的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。空气开关除能完成接触和分断...
60个千瓦的用电量要
用多大
的开关
怎样计算
的
答:
(假设是380V电压)60个千瓦的用电量
要
用额定工作电流是107.251A的开关。根据三相四线制功率
计算
公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.251(A)
380V电源7.5千瓦电机
用多大
A电流的
断路器
?详细的
计算
公试呢,三相四线...
答:
一般380伏的交流电动机额定电流为每千瓦2安,7.5千瓦即安15,启动时瞬间电流可达它的3-5倍,综上所述,你可用100安培的
断路器
。
75千瓦要
用多大
空开
答:
不计功率因数,75/660=113安,
选用
200一320安开关。开关
需要
降额
使用
以提高可靠性。
...C32 3P
空气开关
可以带
多大
功率负载 应该
怎么计算
? 配电箱上有没有...
答:
功率
计算
如下:对于单相220V供电,C32可载负载为220*32=7500W,对于三相380V供电,功率计算为:P=1.732*UIcosa,其COSa是功率因数,对于感性负载,如电动机,一般取0.8-0.95,那么C32/3P
断路器
可载负载为P=1.732*380*32*0.85=17kW,另外计算电动机的电流有个简单公式,P(kW)=2I(A),如...
带10个10A的
断路器
,总电源
需要多大
的,
怎么计算
呢?谢谢
答:
10A*10个=100A,总电源的额定电流不小100A就可以了。