60个千瓦的用电量要用多大的开关怎样计算的

如题所述

(假设是380V电压)60个千瓦的用电量要用额定工作电流是107.251A的开关。

根据三相四线制功率计算公式

P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.251(A)

扩展资料:

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

低压电器中作为不频繁地手动接通和分断电路的开关,或作为机床电路中电源的引入开关,分为刀开关、组合开关等,在工矿企业的电气控制设备上有应用。

它包括刀开关、组合开关及等。刀开关结构简单,手动操作,在低压控制柜中作为电源的引入开关。在机床中组合开关和自动开关的应用也很广泛。

常用低压电器的分类 低压电器种类繁多,功能各样,构造各异,用途广泛,工作原理各不 相同,常用低压电器的分类方法也很多。

1、配电电器:主要用于低压配电系统中。要求系统发生故障时准确 动作、可靠工作,在规定条件下具有相应的动稳定性与热稳定性,使电器 不会被损坏。常用的配电电器有刀开关、转换开关、熔断器、断路器等。

2、控制电器:主要用于电气传动系统中。要求寿命长、体积小、重 量轻且动作迅速、准确、可靠。常用的控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器、电磁铁等。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-开关电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
如果三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
60KW/380/1.732/0.85=107A。
三相电根据经验计算是一个千瓦约等于电流2A。
空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择125A或者160A开关。

“每平方毫米铜线可以通过4.5----5A的额定电流”来估算,那么在单相电路中,每1KW约为4.5A,在三相平衡负载电路(比如电动机)中,每1KW约为2A,这样你就可以知道,60KW的三相电动机,可以使用约35平方毫米(因为考虑发热等因素,加大一点直径为好)的铜芯线了.空气开关,应该选用总负载的1.5--2倍额定电流,那么如果60KW的话,电流应该是120A,你可以选用250A的自动空气开关.
第2个回答  推荐于2017-10-09
1、首先,确定该电气用电电压,60千瓦一般为动力运转设备用电,排除220伏电压;
2、常规设备380伏三相电机,确定电压;
3、计算开关电流:60000W/380V=157.9A;
4、开关采购考虑设备启动大电流,157.9*1.2≈190A,依此取电流下限采购
第3个回答  2015-07-10
如果三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
60KW/380/1.732/0.85=107A。
三相电根据经验计算是一个千瓦约等于电流2A。
空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择125A或者160A开关。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-11-21
