桩基极限承载力和最大承载力
桩的侧阻力标准值、
桩的极限
侧阻力标准值、桩的侧阻力特征值三者有什...
答:
极限端阻力除以2的安全系数作为桩的侧阻力、端阻力特征值是合理的,其差异应该是某一根桩的试验结果和在大量试验结果基础上进行统计分析后给出的经验值之间的差异;(二)是根据现行桩基础技术规范和地基基础设计规范,将
桩基础极限承载力
标准值和桩基础承载力特征值进行换算,换算结果也是比较接近的。
桩
端
承载力
特征值与地质报告基本承载力有什么关系?
答:
\x0d\x0a桩端阻力特征值.可能就是题中说的桩端
承载力
特征值。而单
桩的承载
能力应该是端阻和侧阻组成。\x0d\x0a题目里可能有字误,或者施工图里有字误。承载力特征值的量纲(单位)应该是KN/_,或KPa,而题中为KN,≥5000KN就有可能是‘单桩的承载能力’,那就是包括端阻、侧阻、扩大头...
地基
承载力
特征值
与桩的极限
端阻力标准值的关系?
答:
地基
承载力
特征值
与桩的极限
端阻力没有什么绝对的关系。在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就...
桩基
检测,单桩竖向抗压静载实验,荷载用特征值、
极限
值、还是标准值...
答:
单
桩极限承载力
;施工后,为验收提供提供依据的工程桩检测,主要进行单桩
承载力和
桩身完整性检测。
静力基桩载荷试验
答:
承载力检测包括:单
桩
竖向抗压(拔)静载试验和单桩水平静载试验。单桩竖向抗压(拔)静载试验,用来确定单桩竖向抗压(拔)
极限承载力
,判定工程桩竖向抗压(拔)承载力是否满足设计要求,同时可以在桩身或桩底埋设测量应力(应变)传感器,以测定桩侧、桩端阻力;也可以通过埋设位移测量杆,测定桩身各截面位移量。单桩水平静...
常用的
桩基
检测的主要方法?
答:
抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。06class6.什么情况下应进行单桩竖向抗拔、水平
承载力
检测?检测数量怎么确定?答:对于承受拔
力和
水平力较大的
桩基
,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3根。07class7.什么情况时应进行验证与扩大检测,并阐述验证与扩大...
桩基
小应变检测
和大
应变检测问题
答:
高大钊版的《土力学与地基基础》关于大小应变的定义 大应变:指激励能量足以使
桩
土之间发生相对位移,使桩产生永久贯入度的动测法 小应变:指在激励能量较小,只能激发桩土体系(甚至只有局部)的某种弹性变形,而不能使桩土之间产生相对位移的动测法。桩达到
极限承载力
时,即为桩周土达到塑性破坏。唯有...
桩基
检测砼强度是以静载还是动测为准?
答:
除对于以
桩
身承载力控制
极限承载力
的工程桩试验加载至承载力设计值的1.5-2倍外,其余试桩均应加载至破坏。C.0.2 试验加载装置:一般采用油压千斤顶加载,千斤顶的加载反力装置可根据现场实际条件取。C.0.2.1 锚桩横梁反力装置(图C-1):锚桩、反力梁装置能提供的反力应不小于预估
最大
试验荷载...
管桩施工质量事故的处理研究?
答:
其中,小区二期工程31#住宅楼地上13层,采用钢筋混凝土剪力墙结构体系,现浇钢筋混凝土楼板,基础部分为钢筋混凝土独立承台,采用PTE(壁厚80)型Φ500预应力管桩,静压法工艺成
桩
,总桩数为152根,单桩竖向抗压承载力特征值预估值为1100kN,单桩竖向抗压
极限承载力
为2200kN。本场地位于长江漫滩,地基土...
桩为钢筋混凝土泥浆护壁灌注桩,先从设计说明上已知单
桩承载力
特征...
答:
既然设计提出
承载力
特征值为1000kN那承载力就是要达到这么多的,如果是试
桩的
话设计给出的是个计算结果,一般都是要加载到破坏的,根据所测数值,曲线来判断桩能达到多大的力 已经做过静载了,其实高应变就没有必要再做了,静载属于一个比较直观的试验方法。高应变
最大
锤距不应大于2.5m落锤大小没...