我过程中共有工程桩N根,在小应变检测中不合格桩数近三分之一,对小应变检测不合格桩抽取50根(大于不合格桩总数三分之一),大应变检测结果全部合格,请教一下这是什么原因。
我工程中共有工程桩N根,在小应变检测中不合格桩数近三分之一,检测单位判定缺陷多数在桩上部,经现场开挖,可以看到缺陷部位有桩体混凝土不密实、表面麻面、轻微小面积离析(面积小于桩缺陷部位桩周面积三分之一,高度基本在300mm以内,长度在500mm左右)。在我们要求下对小应变检测不合格桩抽取50根(大于不合格桩总数三分之一)进行大应变检测,大应变检测结果50根小应变问题桩全部合格,请教一下这是什么原因。