为什么
欧姆龙plc脉冲
输出不停止
答:
欧姆龙PLC脉冲
输出模式有两种模式,分别是连续模式和独立模式 有连续模式由SPED指令设置输出脉冲频率为0,停止脉冲输出或由动作模式控制INI指令控制脉冲输出停止。独立模式输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止,输出脉冲的数目及脉冲频率分别由设置
脉冲指令
(PULS)及速度输出指令(SPED)设置。
关于
欧姆龙PLC
中的KEEP
指令
答:
给S端一个ON信号那么KEEP输出为ON,给R端一个ON信号,那么输出为OFF,同时给两端一个ON信号,那么输出为OFF,因此KEEP复位优先。在你的CX-Programmer软件中,选择帮助,然后选择
指令
,输入KEEP,你能看到详细用法说明。
欧姆龙Plc脉冲
输出 用什么
指令
或设置输出点 (如我让点100.00为输出脉冲...
答:
通过
脉冲指令
指定脉冲输出号。比如PLS指令中,第一个参数就是用来设定脉冲输出端口号。
欧姆龙plc
(cp1e型) 2秒或者多秒时钟
脉冲
怎么弄的? 自带的只有0.1秒,0...
答:
上电之后,T1计时开始,同时在T1计时期间,T2不计时,T1计时期间控制一中间变量M1=1。T1计时结束,T2开始计时,同时T2计时期间,确保T1不计时,即T2计时期间M1=0,直到T2计时结束,T1才开始计时 如此往复,M1即是你所需的2秒
脉冲
,1秒=,1秒=0 手上没有
欧姆龙
软件,以AB的软件做例子,见下图,T1....
欧姆龙
一般
PLC的
两种
脉冲
模式 CW/CCW的接线方式和脉冲加方向的接线方...
答:
一般在小型
PLC
中应用这种方式,比如西门子S7-200系列,三菱FX系列,松下FX系列等。CW+CCW:
脉冲
输出频率超过200kpulse/s以及长距离发送脉冲的情况下使用此模式,此模式抗干扰能力强,信号传输的准确性也更高,一般我们在大型模块化PLC中的位置控制模块上使用,比如三菱的QD75模块,松下的PP42模块等。
求
欧姆龙
(CP1H系列)
PLC
中定位
指令
PLS2的
详细讲解
,请问加速比率和减速...
答:
加速比率和减速比率 加速比率是4ms
脉冲
频率的增加量,减速比率是4ms脉冲频率的减小量。PLS2
指令
里面占用的数据寄存器地址比较多,用于定位的场合。希望你再好好看看CP1H编程手册,这个手册我很喜欢,还有就是操作手册也不错的,里面有很多实例。
欧姆龙
CP1H
PLC脉冲
发出完成标志是什么呢?
答:
欧姆龙
CP1H
PLC脉冲
发出完成标志是脉冲输出中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
求教
欧姆龙plc
怎么输出
脉冲
答:
通
脉冲指令
指定脉冲输号比PLS指令第参数用设定脉冲输端口号
欧姆龙PLC
怎样控制步进电机
答:
SPED,输出的是可调频率的
脉冲
,C1指定了你用哪个端口输出(就是输出端子选哪个了),C2指定输出的方式,比如是正转还是反转,S是输出脉冲的频率值,其实就是让步进运行的速度;PULS,C1也是指定了你用哪个端口输出,C2也是输出方式,相对位置就是在现有基础上运行的位置增量,绝对位置是相对零点而言,S是...
...XFER
指令
和DIFU指令是什么意思?这是
欧姆龙
什么型号
的PLC
?_百度...
答:
先回答XFER
指令
,这条指令用于块传送,指令具体如下:在你贴图中就是将IO区100,101的内容传送到DM2,DM3中。接着回答DIFU指令,该指令用于当输入信号从OFF-〉ON时,其输出接通一个周期 在你的贴图中,当输入信号从OFF到ON时,输出36.01继电器接通一个扫描周期。最后说一下使用的机型:因为从