答:
只要把
过载
保护的常闭触点串接在这个接触器的控制回路(线圈回路)中,当过载保护动作时,及时切断接触器的控制电源(线圈供电),接触器释放,就起到了保护
水泵
的作用。在这个图上,KM是接触器,FR是热继电器(常用的过载保护装置),只要把控制电源的一根线(实物图中的红色线)接在热继电器的常闭触点...
水泵
长时间打不到额定扬程会导致电机发热么
答:
其实对于离心式
水泵
而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与
水泵
的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而水泵扬程过高导致烧电机的原因减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机
过载
,一般要求水泵的实际抽水...
水泵
跳闸的故障要
怎么
排除
答:
首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是
水泵
自身的机械故障,常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重...
污水动力柜,
水泵
故障反回不了一直在复,
怎么办
答:
检查
水泵
电机
过载
保护器是否动作没有收到复位。过载保护控制线是否接触不良或开路了。电源是否缺相。控制水泵的接触器是否接触不良或缺相、水泵是否损坏等等。
注塑水式模温机泵浦
过载怎么
回事?
答:
一般情况下,水温机泵浦过载,是由于电机电流
出现
异常,超过设定的范围,热过载继电器触发动作并报警。而导致电机电流异常的因素不外乎电压不稳定、散热不好、管路堵塞造成负载加大。因此模温机
泵过载
要从以下几个方面去排查。模温机泵浦检查
处理
:(1)检查和测量电源电压,是否存在欠压或缺相 (2)检查泵...
深水井
水泵
保护器
过载
电流是否可以调
答:
深水井
水泵
保护器
过载
电流可以调。热继的整定电流原则:热继的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜。当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,整定值不能过大否则对电机起不到保护作用。在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,应先检查电机是否有故障以及负载是否...
污
水泵
手动正常,自动跳闸原因?
答:
电源电压异常:在自动模式下,污
水泵
启动时,如果电源电压异常,如电压过高或过低,也会导致跳闸。此时需要检查电源电压是否正常,必要时更换电源或安装稳压器。控制系统故障:在自动模式下,污水泵的控制系统可能
出现
故障,如控制电路短路、开路等,导致自动控制失效,从而导致跳闸。此时需要检查控制系统是否正...
潜
水泵
烧线圈。有
过载
保护器(保护器也跳了)但是电机还是烧了,为什么...
答:
过载
保护器在缺相的情况下不起作用。
2.2千瓦的三鱼
水泵
总是
过载
跳闸,故障查询
显示
电流量达到18.3。请问可...
答:
2.2千瓦的三鱼
水泵
总是
过载
跳闸,故障查询
显示
电流量达到18.3。可能是电源电压是否过低或堵转造成的吧。
潜
水泵
向压力罐注水,忘记关电源,潜水泵电机会因压力过高而
过载
...
答:
和你担心的恰恰相反,潜
水泵
如果是离心泵,当压力罐注满水达到潜水泵最大扬程后,由于管道内不会有水流动,也就是没有能量输出,潜水泵电机的电流会下降,只要有是够的散热,不会对潜水泵和电机造成任何伤害。不是说因管道压力增加,一定会增高电流,离心泵电流的改变是随流量升高而升高,反之,如果...