22问答网
所有问题
潜水泵烧线圈。有过载保护器(保护器也跳了)但是电机还是烧了,为什么?潜水泵是380V 2.2KW
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-31
过载保护器在缺相的情况下不起作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0026X2SI0.html
其他回答
第1个回答 2011-10-30
应该是缺相导致电机烧掉
第2个回答 2011-10-30
用太久了吧,要么就是欠压运行
相似回答
潜水泵电机为什么
会被烧坏?
答:
1. 过载:如果潜水泵电机运行时承受的负载太大
,超过了其额定容量,就会导致电机过热并最终烧坏。2. 长时间运行:如果潜水泵电机长时间运行,可能会导致电机内部散热不足,进而造成电机发热和烧坏。3. 水温过高:当潜水泵电机接受的水温度过高时,也会导致电机内部散热不足,从而导致电机发热并烧坏。4. ...
潜水泵电机
烧坏的原因
答:
潜水泵用途广泛,但在很多场合都是临时使用的,所以往往由一个普通的断路器(空on)控制,更简单的是使用刀闸。这样电机就失去了
过载
和缺相保护,对于潜水泵来说过载的可能性不大,大部分都是因为缺相或者泵体没有完全沉入水中而烧坏的。如果要保证潜水泵不会因缺相而烧坏,就要采取保护措施。如果原来采用...
大家正在搜
潜水泵热保护器老跳为什么
电机综合保护器线圈电流是多少
潜水泵过载保护器
潜水泵电机保护器
潜水泵综合保护器怎么接线
深井泵保护器是什么
潜水泵保护器接线图
潜水泵保护器实物接线图
潜水泵综合保护器接线
相关问题
潜水泵线圈被烧!
潜水泵总是跳闸,帮我看看是不是电机坏了
两相潜水泵烧了漏电保护器没跳
水泵保护器一推就跳了,是不是水泵烧了
潜水泵为什么有保护还烧?
潜水泵烧电机的原因是什么
潜水抽水泵一接电源就自动跳闸了,是不是电机线圈烧了?或者只是...
为什么水泵老烧电机?