浮球阀怎么接交流接触器220
c
交流接触器
1210型接缆型
浮球阀
加上一个时控开关
怎么接
求知
答:
还需要加一个旋钮开关控制手动自动回路。手动回路直接控制
交流接触器
。自动回路控制时控开关。把时控开关的输入输出直接并联到交流接触器线圈上。
CJT1-20
交流接触器
380V接线图接个
浮
求
阀
控制水泵的接线图有么,急用...
答:
浮球
液位开关,分抽水型及排水型。抽水型:水箱满水上限时停泵,水箱低水位下限时启泵。排水型:水箱满水上限时启泵,水箱低水位下限时停泵。选择好,抽水型还是排水型。浮球液位开关两线,串接在线圈回路即可。自己画的图错误之处敬请指正。
Cj2O~40
交流接触器
能装
浮球
吗
答:
肯定能的!只要是给
接触器
的线圈正常供电,接触器就能工作,只是建议你用
浮球阀
控制接触器最好加个中间继电器,防止接触器振荡。
你好,请问三相潜水泵、三相
交流接触器
、热继电器、液位
浮球
控制器要...
答:
打开开关,
接触器
吸合,水泵得电工作开始打水。
浮球
的常闭触点接入接触器线圈,当浮球到达预定水位,常闭触点打开,接触器失电,电机停止打水。热继电器接在电机上端,用来保护电机。热继电器的常闭触点也接入接触器线圈回路。
如何
实现两个水塔共用一个水泵?要实现两水塔独立分开控制水位,两水塔不...
答:
两个水塔分别各装一个电
浮球
,同时两水塔各进水管分别装个电磁
阀
,两水塔进水管在同一水泵的同一出水口并联,两电浮球分别控制两个
接触器
和电磁阀,两接触器并联控制同一水泵,这样就那个水塔的电浮球动作就控制那个水塔进水
220v
水泵自动控制器下水位液位
浮球阀
工作不停止是什么原因?
答:
下水位工作不停止。一是
浮球阀
信号触点有故障。二是
交流接触器
问题。最后是线路。先检查浮球开关吧。是否浮不上来了。
用两个
浮球阀
控制一台三相水泵
答:
用一个
浮球
控制三相水泵接线图:1、先两两测出浮球控制三相水泵三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的
连接
点;2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。与电容串联的那个绕组接头就是副绕组...
水塔
浮球阀
电力接线需要安装什么电器
接触器
要吗?
答:
要是
浮球阀
不需要接电,要是浮球开关的单相水泵在500W以下的可不用
交流接触器
,要是三相电的或单相水泵龚率大的,必须用。
...44的继电器,一个
220v
电磁
阀
,
怎么
实现低位上水,高位停水
答:
回答:建议你不用这个,改用洗衣机机械式水位开关,胶管换长一点,水位自己随心所欲!然后根据电机功率,小功率就直接控制,大就用
交流接触器
!
我是一个建筑企业的水暖工,由于电工不在家,现需要设计一套生产给水方...
答:
一号控制箱中的元器件,我选的事德力西元件,你也可以选择其他厂家的元件。按照3KW选型。两个中间继电器:至少1常开1常闭。去市场买吧比较多。可以选用
220V
,24V,建议选用220V不用买电源了。不过24V比较安全。断路器:DZ47D-63/3P,10A
交流接触器
:CJX2-09 热继电器:JRS1-25/Z,8 电接点压力表:,...