DJ-5B 用的是常开和常闭现在想用水塔自动控...
答:
用水位控制器吧,一般五金店有的买,你水井中长期有水的话就用一个就好,水井中的水有抽干而水塔还抽不满的话,就要用两个,下水池用常闭触点,上水塔用常开触点,串起来用。水位控制器有很多种,和AH3-3时间继电器大小差不多,低中高三个探头放在水塔中,输出触点串在
接触器
线圈中就好,水塔低于...
水泵
浮球阀
线发热的原因?
答:
不是
浮球阀
是浮球开关吧?浮球阀是没有线的,一般浮球开关的线是控制线,不容易发热,除非你并联在水泵电路中,直接控制水泵。水泵功率大,浮秋开关线细就会发热,这需要加装
交流接触器
才行。
一控二水泵控制箱接线图,有图纸和实物图,图纸不太清晰,主要是看不懂...
答:
熔断器,控制按钮 ,
交流接触器
,热继电器,中间继电器,时间继电器,
浮球阀
的工作原理以及作用。要知道触点的常开点与常闭点进以及接触器之间电路的自锁与互锁控制。先了解他们是干什么用的后在对照实物,一步一步理顺他们之间的关系,要多给自己一个为什么 ,慢慢的就懂了。水泵是输送液体或使液体增压...
浮球
液位开关可以直接控制水泵或电磁
阀
吗
答:
不可以,因为
浮球
开关里面的干簧管触点电流小,控制大的负载会烧坏的。控制电磁
阀
,报警器要加小型继电器,控制水泵要加小型继电器和
交流接触器
(根据水泵的功率配相应的交流接触器)。浮球液位开关的特点:A 可做多点控制,控制开关可随液位位置定制。 ENGLER液位计.jpg B 用磁簧开关不需要单独提供电源,...
KBO、JYB-714、延时继电器
怎么
实现溢流水位自动运行?
答:
设定水位触点BL2和中间继电器KM2的线圈串联后,也接入上述
交流220V
电源相线(A相)和零线(N)之间。本实用新型采用上述结构,在传统机械式液位控制装置的基础上,增加一套基于防溢流控制器的装置,在传统机械式液位控制装置故障(如
浮球阀
故障),水箱(水池)达到报警水位时,自动关闭水力传导管,通过水压...
购买易佳五金工具的
浮球
开关直接控制水泵或电磁
阀
,报警器吗?
答:
不可以,因为
浮球
开关里面的干簧管触点电流小,控制大的负载会烧坏的。控制电磁
阀
,报警器要加小型继电器,控制水泵要加小型继电器和
交流接触器
。
水泵液位控制电路原理图
答:
通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需
浮球
和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,...
380v 3千瓦潜水泵用多少安断路器?
答:
负载的额定电流是选择断路
器
根本依据,所以首先要计算潜水泵的额定电流Ie。Ie=3KW/(√3×380V×0.8)≈5.7A 第二步是确定断路器的额定电流In。原则是,In=Ie×1.2倍。In=5.7A×1.2≈6.9A 由于断路器产品系列额定电流值不是连续的,所以选择大于且接近In的产品,10A-16A都可以。
排污泵的控制与保护开关电器可以接
浮球阀
吗
答:
可以,但是液位的高度要低,就是说
浮球
要更重一些吧,便于污水及时排出
积水坑自动抽水泵(
浮球
开关控制),三箱电正常手动自动都不抽水,但按下...
答:
检查
浮球阀
是否损坏了。将浮球阀手动扬起来,电机是否启动。或拆下来用万用表测量浮球阀的两根引出线、扬起来能否相通,低下去能否断开。假如浮球阀正常,检查
交流接触器
是否损坏或接触不良。